bonjour
en normes handicapés, quelle est le repere de la hauter max du tableau ? la premiere ligne du tableau de repartition ou le disjoncteur de branchement
Si c est la premiere ligne du tableau, un inter général est obligatoire sur la ligne??
merci...
hauteur tableau
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: hauteur tableau
Bonjour,
Le s/§ 771.558.1.1 de la NF C 15-100 précise:
"L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au-dessus du sol fini.
Les organes de manoeuvre des appareillages installés dans le tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m.
L’axe des socles de prise de communication requérant un accès en usage normal et l’axe des socles de prise de courant 2P+T, installés dans le tableau de communication, sont placés à une hauteur maximale de 1,30 m."
Le dispositif de coupure d'urgence peut être soit le DB soit un interrupteur omnipolaire.
Le s/§ 771.558.1.1 de la NF C 15-100 précise:
"L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au-dessus du sol fini.
Les organes de manoeuvre des appareillages installés dans le tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m.
L’axe des socles de prise de communication requérant un accès en usage normal et l’axe des socles de prise de courant 2P+T, installés dans le tableau de communication, sont placés à une hauteur maximale de 1,30 m."
Le dispositif de coupure d'urgence peut être soit le DB soit un interrupteur omnipolaire.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités