hauteur tableau

Message par Invité »

bonjour
en normes handicapés, quelle est le repere de la hauter max du tableau ? la premiere ligne du tableau de repartition ou le disjoncteur de branchement
Si c est la premiere ligne du tableau, un inter général est obligatoire sur la ligne??
merci...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: hauteur tableau

Message par GAS »

Bonjour,
Le s/§ 771.558.1.1 de la NF C 15-100 précise:
"L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au-dessus du sol fini.
Les organes de manoeuvre des appareillages installés dans le tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m.
L’axe des socles de prise de communication requérant un accès en usage normal et l’axe des socles de prise de courant 2P+T, installés dans le tableau de communication, sont placés à une hauteur maximale de 1,30 m."

Le dispositif de coupure d'urgence peut être soit le DB soit un interrupteur omnipolaire. ;-)