schéma d'éclairage en tetra

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
dany
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mar. 5 août 2008 19:03
Contact :

schéma d'éclairage en tetra

Message par dany »

Je cherche un schéma d'éclairage en tetra car j'ai une trentaine de neons à repartir sur 3 phases ; tous cela en va et vient . merci.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: schéma d'éclairage en tetra

Message par VE Pp »

Bonjour,

Le va et vient n'est adapté à votre montage.

Vous devez privilégier un montage avec un télérupteur comme relais et passer par de contacteurs pour l'alimentation des réglettes et répartir la puissance sur plusieurs circuit pour calibrer chaque départ sur un disjoncteur de 10 A.
Avatar du membre
dany
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mar. 5 août 2008 19:03
Contact :

Re: schéma d'éclairage en tetra

Message par dany »

merci pour les infos,
je mets un disjoncteur tetra en amont du contacteur ou bien des disjoncteurs mono sortie du contacteur; un schema serait le bienvenue.
merci par avance
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: schéma d'éclairage en tetra

Message par Max78 »

Bonjour,

Il faut metre un tetra en amont de votre contacteur et non des disjoncteurs mono en aval ;-)

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités