protection pour un coup de poing d'arrêt d'urgence

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

protection pour un coup de poing d'arrêt d'urgence

Message par degégé »

Bonjour,
Lors de l'installation d'un coup de poing d'arrêt d'urgence associer à un interrupteur différentiel faut-il mettre un disjoncteur pour protéger la bobine à manque de tension? si oui où doit-être installé ce disjoncteur ? et quel doit-être son calibrage?
merci pour vos réponses, bien cordialement.
Invité

Re: protection pour un coup de poing d'arrêt d'urgence

Message par Invité »

Bonjour se reprendre à l 'amont de l'interrupteur et installer un disjoncteur c2
@+
Invité

Re: protection pour un coup de poing d'arrêt d'urgence

Message par Invité »

Bonjour

Il faut effectivement une protection
et je confirme le C2.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités