Bonjour,
Lors de l'installation d'un coup de poing d'arrêt d'urgence associer à un interrupteur différentiel faut-il mettre un disjoncteur pour protéger la bobine à manque de tension? si oui où doit-être installé ce disjoncteur ? et quel doit-être son calibrage?
merci pour vos réponses, bien cordialement.
protection pour un coup de poing d'arrêt d'urgence
-
Invité
Re: protection pour un coup de poing d'arrêt d'urgence
Bonjour se reprendre à l 'amont de l'interrupteur et installer un disjoncteur c2
@+
@+
-
Invité
Re: protection pour un coup de poing d'arrêt d'urgence
Bonjour
Il faut effectivement une protection
et je confirme le C2.
Il faut effectivement une protection
et je confirme le C2.