Bonjour,
Lors de l'installation d'un coup de poing d'arrêt d'urgence associer à un interrupteur différentiel faut-il mettre un disjoncteur pour protéger la bobine à manque de tension? si oui où doit-être installé ce disjoncteur ? et quel doit-être son calibrage?
merci pour vos réponses, bien cordialement.
protection pour un coup de poing d'arrêt d'urgence
-
Invité
Re: protection pour un coup de poing d'arrêt d'urgence
Bonjour se reprendre à l 'amont de l'interrupteur et installer un disjoncteur c2
@+
@+
-
Invité
Re: protection pour un coup de poing d'arrêt d'urgence
Bonjour
Il faut effectivement une protection
et je confirme le C2.
Il faut effectivement une protection
et je confirme le C2.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
