Alimentation apparts en terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Alimentation apparts en terre

Message par Invité »

Pour monter la terre ds des appartements,en quoi monter? Cuivre nu? 16 carre? Barrette terre a chaque appart ou que en bas? Merci





:()(
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Alimentation apparts en terre

Message par Didier62 »

salut,
un 16 mm² par logement qui iront sur un répartiteur de terre,et ensuite vers le piquet de terre.
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Alimentation apparts en terre

Message par RFco »

Bonjour



Quelle est la configuration des lieux???

Nombre de logements par étage, nombre d'étages,...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Alimentation apparts en terre

Message par Invité »

4 niveaux 1 appart par niveau. Et si le câble est en 3 x??16
Invité

Re: Alimentation apparts en terre

Message par Invité »

Bonjour cuivre nu de 25
Cordialement
Invité

Re: Alimentation apparts en terre

Message par Invité »

Hum ...16 carre? Cuivre nu ???????
Invité

Re: Alimentation apparts en terre

Message par Invité »

Bonjour le 16 cuivre en fil nu existe pas
@
Invité

Re: Alimentation apparts en terre

Message par Invité »

Je sais mais j ai plusieurs réponses....16 carre et cuivre nu!!!!!
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Alimentation apparts en terre

Message par pansonic »

Je confirme la réponse de Didier62.
Cordialement
Invité

Re: Alimentation apparts en terre

Message par Invité »

Bonjour.pour éviter de descendre 3 conducteurs en 16mm2 au rez de chaussez on peut monter un conducteur nu de 25mm2 et à chaque étage mettre un répartiteur de terre à chaque niveau . Si la section des conducteurs de branchement est de 10 mm2 un conducteur principal de protection de 10mm2 suffit par appartement surtout avec des disjoncteurs EDF 15-45A.L'autre solution est aussi bonne
@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités