Bonjour.pour éviter de descendre 3 conducteurs en 16mm2 au rez de chaussez on peut monter un conducteur nu de 25mm2 et à chaque étage mettre un répartiteur de terre à chaque niveau . Si la section des conducteurs de branchement est de 10 mm2 un conducteur principal de protection de 10mm2 suffit par appartement surtout avec des disjoncteurs EDF 15-45A.L'autre solution est aussi bonne
@+