alarme GE

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
yousselec
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 24 juin 2008 10:52
Contact :

alarme GE

Message par yousselec »

bonjour,
sur un site à usage de bureaux on des groupes électrogènes de secours, leurs puissances varient entre 350 et 450 KVA, le problème c'est que lors d'une coupure électrique tous les GE démarrent sauf un seul qui remonte deux alarmes (sous fréquence et sous tension) après des tentatives de démarrage auto échouées, on a changé les filtres d'huile et du carburant mais le problème et toujours le même; à titre d'info le GE concerné et de marque GESAN
et mille merci à tous les membres de ce forum.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: alarme GE

Message par Candela »

Bonjour,
Le premier filtre à vérifier, c'est le filtre à air...
Ce groupe démarre-t-il correctement en manuel?
Est-il possible de lire à quelle vitesse il se stabilise?
cordialement
Avatar du membre
yousselec
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 24 juin 2008 10:52
Contact :

Re: alarme GE

Message par yousselec »

bonjour;
j'ai verifié et souflé sur le filtre à air c'est ok
le GE démarre en mode manuel très correctement
il se stabilise à 1500 TR/min
j'ajoute que le GE démarre parfois en deuxième ou troisième essai en automatique parfois il démarre pas.
et merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: alarme GE

Message par Candela »

Rebonjour,
Donc, je suppose que quand il veut bien démarrer, tout se passe bien?
Dans ce cas, c'est l'ordre de démarrage qui n'est pas donné, et au bout de qq secondes le contrôle tension/fréquence de l'alternateur constate le défaut et l'affiche .
Il faut d'abord regarder si la tension arrive bien au relais du démarreur. Si c'est le cas vérifiez le relais ou le circuit contrôlant l'absence tension secteur.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités