bonjour,
sur un site à usage de bureaux on des groupes électrogènes de secours, leurs puissances varient entre 350 et 450 KVA, le problème c'est que lors d'une coupure électrique tous les GE démarrent sauf un seul qui remonte deux alarmes (sous fréquence et sous tension) après des tentatives de démarrage auto échouées, on a changé les filtres d'huile et du carburant mais le problème et toujours le même; à titre d'info le GE concerné et de marque GESAN
et mille merci à tous les membres de ce forum.
alarme GE
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: alarme GE
Bonjour,
Le premier filtre à vérifier, c'est le filtre à air...
Ce groupe démarre-t-il correctement en manuel?
Est-il possible de lire à quelle vitesse il se stabilise?
cordialement
Le premier filtre à vérifier, c'est le filtre à air...
Ce groupe démarre-t-il correctement en manuel?
Est-il possible de lire à quelle vitesse il se stabilise?
cordialement
Re: alarme GE
bonjour;
j'ai verifié et souflé sur le filtre à air c'est ok
le GE démarre en mode manuel très correctement
il se stabilise à 1500 TR/min
j'ajoute que le GE démarre parfois en deuxième ou troisième essai en automatique parfois il démarre pas.
et merci
j'ai verifié et souflé sur le filtre à air c'est ok
le GE démarre en mode manuel très correctement
il se stabilise à 1500 TR/min
j'ajoute que le GE démarre parfois en deuxième ou troisième essai en automatique parfois il démarre pas.
et merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: alarme GE
Rebonjour,
Donc, je suppose que quand il veut bien démarrer, tout se passe bien?
Dans ce cas, c'est l'ordre de démarrage qui n'est pas donné, et au bout de qq secondes le contrôle tension/fréquence de l'alternateur constate le défaut et l'affiche .
Il faut d'abord regarder si la tension arrive bien au relais du démarreur. Si c'est le cas vérifiez le relais ou le circuit contrôlant l'absence tension secteur.
Cordialement
Donc, je suppose que quand il veut bien démarrer, tout se passe bien?
Dans ce cas, c'est l'ordre de démarrage qui n'est pas donné, et au bout de qq secondes le contrôle tension/fréquence de l'alternateur constate le défaut et l'affiche .
Il faut d'abord regarder si la tension arrive bien au relais du démarreur. Si c'est le cas vérifiez le relais ou le circuit contrôlant l'absence tension secteur.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
