volume 2 salle d'eau

Message par fk82 »

Bonsoir,

je souhaite avoir une confirmation concernant la hauteur du volume 2 dans une salle d'eau.

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: volume 2 salle d'eau

Message par Carminas »

Bonsoir

Ce n'est pas si simple car cela dépend de l'endroit concerné.
Le plus souvent la réponse sera 2m25, mais il faudrait nous en dire plus sur le cas que vous évoquez.

@+
Carminas
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: volume 2 salle d'eau

Message par fk82 »

merci Carminas,

La salle d'eau est équipée d'un bac à douche, donc le volume 2 fait 60cm de large depuis le rebord extérieur du bac, et tout le tour; Je souhaite positionner un éclairage en 230v (classe1), le plafond est à 2m38 du sol, puis je le positionner dans Le périmètre de 60cm? (la salle d'eau faisant que 3m²)
Ce volume 2 sur certains site fait 3m de haut! Je pense qu'une modif de la C15100 à ce sujet a eu lieu. A vérifier..........
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: volume 2 salle d'eau

Message par Carminas »

Bonjour

Le volume 2 pour une douche ce n'est plus cela depuis novembre 2008.

Le volume 2 s'étend à 1m80 depuis la pomme de douche ou l'origine du flexible, sauf s'il est limité par une cloison d'au moins 1m80.

A 2m25 au dessus du fond de la douche, vous êtes en volume 3 (classe I et IPx1)

@+
Carminas
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: volume 2 salle d'eau

Message par fk82 »

RE,

Un kit comprenant une paroi fixe et une porte d'accès (l'ensemble sur 1m80 de haut), permet-il alors de ramener le volume à 60cm?
Mon bac n'étant pas de type "à l'italienne".

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: volume 2 salle d'eau

Message par Carminas »

Il n'y a plus de notion de à l'italienne ou pas.

C'est juste la présence d'une cloison d'1m80 qui limite les volumes

Dans le cas que vous décrivez (mais un schéma avec dimensions permettrait de s'en assurer), le volume 1 est limité à l'intérieur des parois avec la porte en position fermée (si les parois sont à moins de 1m20 de la pomme de douche ou de l'origine du flexible)
Le volume 2 s'étend 60cm au dela du volume 1 en coutournant les parois avec la porte en position ouverte.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: volume 2 salle d'eau

Message par RFco »

salut


la norme se moque du type de douche désormais, une douche restant une douche

une paroi, une porte, limite le volume 1 donc fait commencer le volume 2 mais n'a quasiment aucune incidence sur le volume 3


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: volume 2 salle d'eau

Message par fk82 »

merci pour vos explications.