volume 2 salle d'eau
volume 2 salle d'eau
Bonsoir,
je souhaite avoir une confirmation concernant la hauteur du volume 2 dans une salle d'eau.
Merci.
je souhaite avoir une confirmation concernant la hauteur du volume 2 dans une salle d'eau.
Merci.
Re: volume 2 salle d'eau
Bonsoir
Ce n'est pas si simple car cela dépend de l'endroit concerné.
Le plus souvent la réponse sera 2m25, mais il faudrait nous en dire plus sur le cas que vous évoquez.
@+
Ce n'est pas si simple car cela dépend de l'endroit concerné.
Le plus souvent la réponse sera 2m25, mais il faudrait nous en dire plus sur le cas que vous évoquez.
@+
Carminas
Re: volume 2 salle d'eau
merci Carminas,
La salle d'eau est équipée d'un bac à douche, donc le volume 2 fait 60cm de large depuis le rebord extérieur du bac, et tout le tour; Je souhaite positionner un éclairage en 230v (classe1), le plafond est à 2m38 du sol, puis je le positionner dans Le périmètre de 60cm? (la salle d'eau faisant que 3m²)
Ce volume 2 sur certains site fait 3m de haut! Je pense qu'une modif de la C15100 à ce sujet a eu lieu. A vérifier..........
La salle d'eau est équipée d'un bac à douche, donc le volume 2 fait 60cm de large depuis le rebord extérieur du bac, et tout le tour; Je souhaite positionner un éclairage en 230v (classe1), le plafond est à 2m38 du sol, puis je le positionner dans Le périmètre de 60cm? (la salle d'eau faisant que 3m²)
Ce volume 2 sur certains site fait 3m de haut! Je pense qu'une modif de la C15100 à ce sujet a eu lieu. A vérifier..........
Re: volume 2 salle d'eau
Bonjour
Le volume 2 pour une douche ce n'est plus cela depuis novembre 2008.
Le volume 2 s'étend à 1m80 depuis la pomme de douche ou l'origine du flexible, sauf s'il est limité par une cloison d'au moins 1m80.
A 2m25 au dessus du fond de la douche, vous êtes en volume 3 (classe I et IPx1)
@+
Le volume 2 pour une douche ce n'est plus cela depuis novembre 2008.
Le volume 2 s'étend à 1m80 depuis la pomme de douche ou l'origine du flexible, sauf s'il est limité par une cloison d'au moins 1m80.
A 2m25 au dessus du fond de la douche, vous êtes en volume 3 (classe I et IPx1)
@+
Carminas
Re: volume 2 salle d'eau
RE,
Un kit comprenant une paroi fixe et une porte d'accès (l'ensemble sur 1m80 de haut), permet-il alors de ramener le volume à 60cm?
Mon bac n'étant pas de type "à l'italienne".
Merci
Un kit comprenant une paroi fixe et une porte d'accès (l'ensemble sur 1m80 de haut), permet-il alors de ramener le volume à 60cm?
Mon bac n'étant pas de type "à l'italienne".
Merci
Re: volume 2 salle d'eau
Il n'y a plus de notion de à l'italienne ou pas.
C'est juste la présence d'une cloison d'1m80 qui limite les volumes
Dans le cas que vous décrivez (mais un schéma avec dimensions permettrait de s'en assurer), le volume 1 est limité à l'intérieur des parois avec la porte en position fermée (si les parois sont à moins de 1m20 de la pomme de douche ou de l'origine du flexible)
Le volume 2 s'étend 60cm au dela du volume 1 en coutournant les parois avec la porte en position ouverte.
@+
C'est juste la présence d'une cloison d'1m80 qui limite les volumes
Dans le cas que vous décrivez (mais un schéma avec dimensions permettrait de s'en assurer), le volume 1 est limité à l'intérieur des parois avec la porte en position fermée (si les parois sont à moins de 1m20 de la pomme de douche ou de l'origine du flexible)
Le volume 2 s'étend 60cm au dela du volume 1 en coutournant les parois avec la porte en position ouverte.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: volume 2 salle d'eau
salut
la norme se moque du type de douche désormais, une douche restant une douche
une paroi, une porte, limite le volume 1 donc fait commencer le volume 2 mais n'a quasiment aucune incidence sur le volume 3
@+
la norme se moque du type de douche désormais, une douche restant une douche
une paroi, une porte, limite le volume 1 donc fait commencer le volume 2 mais n'a quasiment aucune incidence sur le volume 3
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: volume 2 salle d'eau
merci pour vos explications.