Onduleur et micro-coupures

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

Onduleur et micro-coupures

Message par Invité »

Bonjour,
Je suis électricien sur un site, dont je m'occupe de l'entretien, je peux vous dire que ce site est immense, il y a pas très longtemps, le propriétaire s'est approprié un bâtiment de bureaux, après avoir refait les travaux, aussi électriques (remise a neuf). Mon problème est qu'il y a 5 jours, j'ai reçu une demande d'intervention en me disant qu'une personne a eu une micro-coupure sur ses 3 ordinateurs et si il était bien sur un onduleur. Après vérification, il est bien sur l'onduleur, je me suis dit que peut être il avait éteint son pc et qu'il ne s'en rappelais plus, maintenant tout le plateau a des micro-coupures, parfois même plusieurs fois dans la journée. J'ai déjà resserré les disjoncteurs des PC ondulées un-a-un, resserré le tableau, et même les boitiers de dérivation, vérifié que l'onduleur n'est pas by-passé, quelqu'un aurait encore d'autres hypothèses ?? Sachant que l'onduleur en possession est un 600kva, et que sur 4 étages, cela n'arrive que sur un seul.
merci pour toutes les informations que vous pourriez me donner.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Onduleur et micro-coupures

Message par Didier62 »

bonjour,
Lukasz a écrit :J'ai déjà resserré les disjoncteurs des PC ondulées un-a-un, resserré le tableau, et même les boitiers de dérivation
vous avez vérifié le serrage du cable d'alimentation?
il doit y avoir un coffret de répartition en sortie d'onduleur avant de dispatché sur les étages,vous avez vérifié le(s) départ(s) ?

@+
Invité

Re: Onduleur et micro-coupures

Message par Invité »

En effet, ce matin l'équipe du matin a trouvé la solution, il s'agissait d'une phase mal serré au disjoncteur de tête. Et le problème touchait aussi les autres étages, mais les gens était trop timides pour le signaler. Merci beaucoup pour votre aide.
Répondre