Bonjour,
Un client veux installer une plaque à induction donc une prise de 32A mais le disjoncteur différentiel de branchement(EDF) indique 30A,il n'y a pas de inter différentiel 40A 30mA et pas plus de disjoncteur 32A,
d'où ma question est ce réellement faisable sans changer le disjoncteur de branchement pour qu'il passe à un 15-45A,si oui, pour la sécurité mettre un inter différentiel 40A 30mA et un disjoncteur 32A.
merci de votre aide
plaque induction
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: plaque induction
salut
il faut tout d'abord imposer la pose d'un différentiel qui sera un 63A type A (puisqu'il n'y en aura qu'un seul pour l'installation), pas le choix quand on fait des travaux d'extension électrique
passer une ligne 6mm² protégée en 32A
augmenter la puissance sera une bonne chose mais pas obligatoire...
@+
il faut tout d'abord imposer la pose d'un différentiel qui sera un 63A type A (puisqu'il n'y en aura qu'un seul pour l'installation), pas le choix quand on fait des travaux d'extension électrique
passer une ligne 6mm² protégée en 32A
augmenter la puissance sera une bonne chose mais pas obligatoire...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: plaque induction
Bonjour,
je ne m'engagerais pas dans les travaux sans la protection par un ID63A,
en conseillant d'augmenter la puissance, ce qui devrait faire intervenir erdf pour le remplacement du disjoncteur de branchement.
merci de votre réponse rapide,
je ne m'engagerais pas dans les travaux sans la protection par un ID63A,
en conseillant d'augmenter la puissance, ce qui devrait faire intervenir erdf pour le remplacement du disjoncteur de branchement.
merci de votre réponse rapide,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités