plaque induction

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

plaque induction

Message par Invité »

Bonjour,

Un client veux installer une plaque à induction donc une prise de 32A mais le disjoncteur différentiel de branchement(EDF) indique 30A,il n'y a pas de inter différentiel 40A 30mA et pas plus de disjoncteur 32A,
d'où ma question est ce réellement faisable sans changer le disjoncteur de branchement pour qu'il passe à un 15-45A,si oui, pour la sécurité mettre un inter différentiel 40A 30mA et un disjoncteur 32A.
merci de votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: plaque induction

Message par RFco »

salut

il faut tout d'abord imposer la pose d'un différentiel qui sera un 63A type A (puisqu'il n'y en aura qu'un seul pour l'installation), pas le choix quand on fait des travaux d'extension électrique

passer une ligne 6mm² protégée en 32A

augmenter la puissance sera une bonne chose mais pas obligatoire...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: plaque induction

Message par Invité »

Bonjour,
je ne m'engagerais pas dans les travaux sans la protection par un ID63A,
en conseillant d'augmenter la puissance, ce qui devrait faire intervenir erdf pour le remplacement du disjoncteur de branchement.
merci de votre réponse rapide,