Bonjour à tous.
Je me présente brievement, Electron-Libre, jeune automaticien et electro-technicien (2 ans d'expérience) dans une société prestataire de service.
Nous avons effectuer une mesure de la resistance des enroulements d'un moteur asynchrone triphasé 75 Kw.
Nous avons trouver les valeurs suivantes :
Ph1 206 Ohm
Ph2 210 Ohm
Ph3 206 Ohm
Cela nous donne un delta R de 2%, mais ces valeures sont elles cohérentes ? la resistance d'un enroulement moteur n'est-elle pas de l'ordre de quelques Ohm ?
Cordialement
Test resistance enroulement moteur
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Test resistance enroulement moteur
Bonjour,
Vous dites bien 75Kw ??? mais en qu'elle tension ? quand je pense qu'un vulgaire 3kw fait moins de 100 Ohms par enroulement votre mesure me laisse perplexe, ou alors il manque une virigule quelque part.
Vous dites bien 75Kw ??? mais en qu'elle tension ? quand je pense qu'un vulgaire 3kw fait moins de 100 Ohms par enroulement votre mesure me laisse perplexe, ou alors il manque une virigule quelque part.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Test resistance enroulement moteur
Je ne comprends pas trés bien votre réponse.
Ce moteur est alimenté en 400 Volts Triphasé et oui c'est bien un moteur 75 Kw, 141 A
Quand vous dites "quand je pense qu'un vulgaire 3kw fait moins de 100 Ohms par enroulement..." vous sous-entendez que plus le moteur est gros plus la resistance par enroulment est faible.. ? donc que ces valeurs sont trop importantes ?
Désolé, j'ai initialement une formation d'automaticien, j'ai encore quelques lacunes en electrotechnique
Cordialement
Ce moteur est alimenté en 400 Volts Triphasé et oui c'est bien un moteur 75 Kw, 141 A
Quand vous dites "quand je pense qu'un vulgaire 3kw fait moins de 100 Ohms par enroulement..." vous sous-entendez que plus le moteur est gros plus la resistance par enroulment est faible.. ? donc que ces valeurs sont trop importantes ?
Désolé, j'ai initialement une formation d'automaticien, j'ai encore quelques lacunes en electrotechnique
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Test resistance enroulement moteur
re,
Oui plus il est gros plus la résitance est faible c'est pourquoi par rapport à "mon 3kw" votre mesure serait plus logique si elle était de 20,5 Ohms ou 2,05 Ohms plutôt que de 205.
Oui plus il est gros plus la résitance est faible c'est pourquoi par rapport à "mon 3kw" votre mesure serait plus logique si elle était de 20,5 Ohms ou 2,05 Ohms plutôt que de 205.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Test resistance enroulement moteur
Merci pour votre réponse
je pensais que la longueur du bobinage entrainerait une augmentation de sa resistance, j'imagine alors que c'est la setcion du bobinage sur les gros moteur qui fait baisser la resistance.
Merci de m'avoir éclairé sur ce point.
Cordialement
je pensais que la longueur du bobinage entrainerait une augmentation de sa resistance, j'imagine alors que c'est la setcion du bobinage sur les gros moteur qui fait baisser la resistance.
Merci de m'avoir éclairé sur ce point.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités