Nombre de prises...

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Nombre de prises...

Message par crazy bike »

Dans un pavillon , selon NFC 1500
Un socle 2 prises égale une prise dans le circuit? ( ex: circuit 5 prises en 16 A, 8 prises en 20A)
Merci ..............................
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Nombre de prises...

Message par Didier62 »

salut,
oui ,une prise double dans le méme socle est décomptée comme 1.
Invité

Re: Nombre de prises...

Message par Invité »

Question supplémentaire : qu'est ce qu'une prise double ( deux prises simples montées côte à côte ou deux prises moulées dans un seul et même blocs) ??
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Nombre de prises...

Message par RFco »

Bonsoir Maxdedax

une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Nombre de prises...

Message par Ludovic »

Bonsoir Maxdedax

une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille
Et ben j'en apprends une bonne 8-) Merci car cette nouvelle m'arrange fortement [supercontent]
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

Re: Nombre de prises...

Message par guyome14 »

[
crazy bike a écrit :( ex: circuit 5 prises en 16 A, 8 prises en 20A)
5 prises si le circuit est en 1,5mm²
8 prises si le circuit est en 2,5mm²
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Nombre de prises...

Message par Ludovic »

RFco a écrit :Bonsoir Maxdedax

une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille


@+
Bonsoir,

Sur un livre de la collection Eyrolles (je ne sais pas si j'ai le droit de citer un éditeur au même titre qu'une marque si ce n'est pas le cas, je modifierai bien sûr), il est indiqué ceci :

Image

Du coup, je ne sais pas si j'ai bien compris mais ça ne colle pas ? [thinking]

Merci par avance 8-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de prises...

Message par Carminas »

Bonsoir

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

Donc dans l'absolu avec 8 socles double ou 4 quadruples, on peut mettre 16 PC sur un circuit en 2,5² tout en étant dans la norme (à réserver à mon avis à des usages d'appareils peu consommateurs : informatique, multimédia...).

@+

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités