Nombre de prises...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Nombre de prises...
Dans un pavillon , selon NFC 1500
Un socle 2 prises égale une prise dans le circuit? ( ex: circuit 5 prises en 16 A, 8 prises en 20A)
Merci ..............................
Un socle 2 prises égale une prise dans le circuit? ( ex: circuit 5 prises en 16 A, 8 prises en 20A)
Merci ..............................
Re: Nombre de prises...
salut,
oui ,une prise double dans le méme socle est décomptée comme 1.
oui ,une prise double dans le méme socle est décomptée comme 1.
-
Invité
Re: Nombre de prises...
Question supplémentaire : qu'est ce qu'une prise double ( deux prises simples montées côte à côte ou deux prises moulées dans un seul et même blocs) ??
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7402
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Nombre de prises...
Bonsoir Maxdedax
une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille
@+
une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Nombre de prises...
Et ben j'en apprends une bonneBonsoir Maxdedax
une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille
Re: Nombre de prises...
[
8 prises si le circuit est en 2,5mm²
5 prises si le circuit est en 1,5mm²crazy bike a écrit :( ex: circuit 5 prises en 16 A, 8 prises en 20A)
8 prises si le circuit est en 2,5mm²
Re: Nombre de prises...
Bonsoir,RFco a écrit :Bonsoir Maxdedax
une prise double/triple/quadruple/..... dans un même socle, est dit d'un ensemble monté dans un même boitier, quelquesoit sa taille
@+
Sur un livre de la collection Eyrolles (je ne sais pas si j'ai le droit de citer un éditeur au même titre qu'une marque si ce n'est pas le cas, je modifierai bien sûr), il est indiqué ceci :

Du coup, je ne sais pas si j'ai bien compris mais ça ne colle pas ?
Merci par avance
Re: Nombre de prises...
Bonsoir
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Donc dans l'absolu avec 8 socles double ou 4 quadruples, on peut mettre 16 PC sur un circuit en 2,5² tout en étant dans la norme (à réserver à mon avis à des usages d'appareils peu consommateurs : informatique, multimédia...).
@+
@+
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Donc dans l'absolu avec 8 socles double ou 4 quadruples, on peut mettre 16 PC sur un circuit en 2,5² tout en étant dans la norme (à réserver à mon avis à des usages d'appareils peu consommateurs : informatique, multimédia...).
@+
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité

