bonjour a tous, je dois faire le choix de disjoncteur pour coffret indus PC400v+PC 230+quelques lumiere , je voulais savoir quelle est la difference entre des disjoncteurs C60 et des disjoncteur DT60 si quelqu'un pouvais m'eclairer merci par avance
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: disjoncteur c60 et dt 60
Bonsoir,
Le produit DT60 est disponible uniquement
en tétrapolaire,
calibre 40A ou 60A
et courbe C.
il est utilisé principalement en tête de groupe
Le produit C60 est disponible
en 1P, 1P + N, 2P, 3P, 4P
calibre 0,5 à 63A
courbe C, B , D
il est utilisé principalement en protection départ
voir le mémo avec les liens des produits
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tC60NH.pdf
cordialement
un lien sur les questions fréquentes (faq) de ce constructeur
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... /lfaq.page
Le produit DT60 est disponible uniquement
en tétrapolaire,
calibre 40A ou 60A
et courbe C.
il est utilisé principalement en tête de groupe
Le produit C60 est disponible
en 1P, 1P + N, 2P, 3P, 4P
calibre 0,5 à 63A
courbe C, B , D
il est utilisé principalement en protection départ
voir le mémo avec les liens des produits
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tC60NH.pdf
cordialement
un lien sur les questions fréquentes (faq) de ce constructeur
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... /lfaq.page