disjoncteur c60 et dt 60

Message par eno »

bonjour a tous, je dois faire le choix de disjoncteur pour coffret indus PC400v+PC 230+quelques lumiere , je voulais savoir quelle est la difference entre des disjoncteurs C60 et des disjoncteur DT60 si quelqu'un pouvais m'eclairer merci par avance
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: disjoncteur c60 et dt 60

Message par pericles »

Bonsoir,

Le produit DT60 est disponible uniquement
en tétrapolaire,
calibre 40A ou 60A
et courbe C.
il est utilisé principalement en tête de groupe

Le produit C60 est disponible
en 1P, 1P + N, 2P, 3P, 4P
calibre 0,5 à 63A
courbe C, B , D
il est utilisé principalement en protection départ

voir le mémo avec les liens des produits
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tC60NH.pdf

cordialement

un lien sur les questions fréquentes (faq) de ce constructeur
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... /lfaq.page