disjonctions intempestives

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

disjonctions intempestives

Message par lob »

bonjour,

mon probleme concerne une partie d'insttallation ( depart d'un tgbt ) .
Un disjoncteur tetra polaire declenche reguliermeent .
Je precise que ce disjoncteur alimente une vingtaine de disjoncteurs modulaires monophasés ( repartis sur les trois phases et le neutre ).

Le defaut n'etant pas franc , (soit un appareil en defaut est branche sur les prises à certains moments d ela journée , soit un luminiare : ballast ..... est en defaut ).

Car je precise que ce disjoncteur tetrapolaire alimente des circuits prises et des circuits lumiere !!!

jE pense que cela n'est pas correct , qu'en pensez vous ?
Est ce aux normes ?
Je precise que les circuits prises sont tout de meme separes au niveaui des disjoncteurs , je veux dire par là que des disjoncteurs mono alimentent d"es circuits prises et idem pour l'eclairage .
Ce tetra alimente egalement des volets electriques .

J'ai envie de separer tous ces circuits et d'inserer au moins un inter differentiel en amont de l'ensemble "eclairage " et un en amont " prises ".

cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjonctions intempestives

Message par RFco »

salut

si c'est le disjoncteur de tete de groupe qui saute c'est qu'il y a surcharge puisqu'il est non diff. voir donc son calibre...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: disjonctions intempestives

Message par lob »

Bonsoir ,
Je me suis mal exprime .
Le disjoncteur general ( tetra polaire est differentiel ) , c'est le seul à l'etre .
Les autre sont de simples c10 ou C16 magneto thermique .

mais voilà , ce tetra polaire est en aont de tous les autres ( distribution en peigne ) et les prises et l'eclairage ne sont pas separés au niveau protection differentielle.

Je ne trouve pas cela judicieux puisqu'un defaut sur un luminaire ( ballast probablement ) fait declencher l'ensemble .

Cest un peu comme si on branchait une cafetiere sur un reseau ondulé !

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjonctions intempestives

Message par Carminas »

Bonjour

Aux normes ?

Aux normes de l'époque surement
Aux normes actuelles, il faut au minimum de 2 à 4 interrupteur différentiels suivant la taille du logement afin d'assurer un minimum de sélectivité.
Mais la norme n'est pas rétroactive....

S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels, il est effectivement pertinent (mais pas obligatoire) de mettre prises et éclairage d'une même pièce des interrupteurs différentiels différents.

En triphasé, on réparti souvent suivant ce principe :
Image

mais sur des anciennes installations tri avec des neutres communs à plusieurs circuits, ce n'est pas toujours possible.
Aussi dans ce cas, le meilleure moyen pour mettre en sécurité est de mettre un unique interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de l'installation, même si c'est moins bon pour la sélectivité.

@+
Carminas
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: disjonctions intempestives

Message par lob »

Bonjour,
merci beaucoup pour la reponse et la documentation.
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités