couplage de deux GE

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

couplage de deux GE

Message par Invité »

bonjour;
j'aimerai réaliser pour ma soutenance de fin de formation en licence en électrotechnique
une carte electronique qui va me permettre de coupler deux groupes électrogénes(même puissance ,fréquence ,tension)
pour les faire démarrer en automatique lorsque le secteur est absente .
Mais je suis confronté à plusieurs problémes :
_je ne maitrise pas comment s'éffectue la synchronisation des deux groupes électrogénes
_les composants qu'il faut utilisé pour mon circuit imprimé
_je ne dispose pas de schéma pour la réalisation du couplage
aidez moi s'il vous plait .
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: couplage de deux GE

Message par Candela »

Bonjour,
auxane a écrit : _je ne maitrise pas comment s'éffectue la synchronisation des deux groupes électrogénes
_les composants qu'il faut utilisé pour mon circuit imprimé
_je ne dispose pas de schéma pour la réalisation du couplage
Je ne peux pas répondre en ce qui concerne l'électronique.
L'organe que vous cherchez à réaliser s'appelle un synchro-coupleur:
Il doit :
-amener les deux alternateurs à la même tension
-amener les deux machines à la même vitesse, en laissant un faible écart (pour l'étape suivante)
-détecter le moment où les deux machines sont en phase, avec une tolérance de l'ordre de 5° ou 40V différentiels si possible)
-déclencher le couplage
-mettre en "maître-esclave" les deux régulations de tension
-assurer la répartition de puissance
Ceci pour le cas où les deux groupes sont couplés entre eux, et pas au réseau; dans ce dernier cas, il faudrait ajouter le contrôle de la puissance débitée en actif (moteur) et réactif (alternateur).
Le schéma électrotechnique consiste à mettre en // les deux alternateurs....
Quand au schéma de commande, il est déterminé par le constructeur du régulateur moteur (+/- vite) et alternateur (tension, maître-esclave et éventuellement régulation de [z_cosphi] . Il n'y a pas UN, mais DES schémas.
Cordialement
Invité

Re: couplage de deux GE

Message par Invité »

bonsoir;
j'ai reçu votre message et j'en suis heureux ,car je comprend un peu plus . cependant il y encore quelque point ombres sur les quels j'aimerai que vous m'apportez des éclaircissements:
_la répartition de la charge se fait avant ou après le couplage?
_le synchro coupleur(SPM_A) de woodward peu être utilisé avec importe quel marque de GE (SDMO GESAN ou carterpillar) ?
_quel est la suite chronologique de l'évolution du système de synchronisation et de couplage?
merci pour votre aide .
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: couplage de deux GE

Message par Candela »

Bonjour,
auxane a écrit :
_la répartition de la charge se fait avant ou après le couplage?
Je ne vois pas bien comment on pourrait le faire avant: il y a deux méthodes de couplage :
-à vide puis mise enharge de l'ensemble : la question ne se pose pas
-charger le premier groupe , puis coupler le deuxième et répartir la charge
auxane a écrit : _le synchro coupleur(SPM_A) de woodward peu être utilisé avec importe quel marque de GE (SDMO GESAN ou carterpillar) ?
Ce n'est pas la marque du groupe qui compte, mais le fait que le régulateur soit muni d'une commande électrique +/- vite. a cette condition, il n'y a pas de problème.
auxane a écrit : _quel est la suite chronologique de l'évolution du système de synchronisation et de couplage?
Je pense vous avoir donné l'ordre logique dans mon premier post...

Si votre sujet inclut le bon fonctionnement autonome de l'ensemble, vous devez faire très attention à la gestion de puissance côté installation. Il faut toujours que la puissance active du ou des groupes soit supérieure à ce qu'appelle l'installation. La marge disponible est assez faible si vous êtes en régime secours : guère plus de 5% et le (les) moteur(s) cale(nt).
Un arrêt de ce type n'est pas très bon pour la mécanique!
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités