problème de contacteur ?
-
Invité
problème de contacteur ?
bien le bonjour
j'ai récupéré une raboteuse en triphasé qui est équipée
d'un LC1 d09 10 et d'un LR2 pour le lancer .
j'arrive a faire partir le moteur mais au bout de cinq ,dix secondes le lc1 saute (avec arc ) et donc le tout s'arrête.
il faut ensuite attendre un peu ,faire reset pour pouvoir réessayer.
avez vous une idée pour mon problème ?
le LC1 serait 'il HS ?
info sur le moteur:
puissance 2 (j'imagine des ch )
courant 127 /230
50 hz
reference H 1/2 T L
phase 3
le truc c'est que cette instalation a été faites par un pro (elec ) chez un pro(menuiserie) je pense et la machine a déja fonctionner avec ces branchements .
je l'ai juste branchée sur le courant après une non utilisation assez longue
j'ai récupéré une raboteuse en triphasé qui est équipée
d'un LC1 d09 10 et d'un LR2 pour le lancer .
j'arrive a faire partir le moteur mais au bout de cinq ,dix secondes le lc1 saute (avec arc ) et donc le tout s'arrête.
il faut ensuite attendre un peu ,faire reset pour pouvoir réessayer.
avez vous une idée pour mon problème ?
le LC1 serait 'il HS ?
info sur le moteur:
puissance 2 (j'imagine des ch )
courant 127 /230
50 hz
reference H 1/2 T L
phase 3
le truc c'est que cette instalation a été faites par un pro (elec ) chez un pro(menuiserie) je pense et la machine a déja fonctionner avec ces branchements .
je l'ai juste branchée sur le courant après une non utilisation assez longue
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: problème de contacteur ?
Bonsoir,
Encore faudrait-il savoir à quelle tension fonctionnait la machine et quelle tension vous avez car apparemment le moteur est en étoile 230v (s'il n'a pas été rebobiné sans modification de plaque) et si vous avez du 380v il est normal que tout saute.
Encore faudrait-il savoir à quelle tension fonctionnait la machine et quelle tension vous avez car apparemment le moteur est en étoile 230v (s'il n'a pas été rebobiné sans modification de plaque) et si vous avez du 380v il est normal que tout saute.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: problème de contacteur ?
merci
y'a t'il un moyen pour que ça marche avec mon 380 tri ,sans changement de moteur?
y'a t'il un moyen pour que ça marche avec mon 380 tri ,sans changement de moteur?
Re: problème de contacteur ?
Bonjour,
Il suffit d"utiliser un transfo 400/230 correctement dimensionné et ça marchera. Après est ce économiquement intérressant ça c'est a voir.
JC
Il suffit d"utiliser un transfo 400/230 correctement dimensionné et ça marchera. Après est ce économiquement intérressant ça c'est a voir.
JC
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: problème de contacteur ?
Bonjour,
Vous aurez aussi vite fait de trouver une occase (sur Leboncoin par exemple) qu'un transfo.
Vous aurez aussi vite fait de trouver une occase (sur Leboncoin par exemple) qu'un transfo.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: problème de contacteur ?
ok d'accord
est ce que celui la ferait l'affaire ?
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=8_s
/edit Max78: Attention tout de même au matériel provenant de ce genre de site. Il peut arriver qu'il y ait du matériel en vente qui soit plus dangereux que fonctionnel
Cordialement, Max.
est ce que celui la ferait l'affaire ?
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=8_s
/edit Max78: Attention tout de même au matériel provenant de ce genre de site. Il peut arriver qu'il y ait du matériel en vente qui soit plus dangereux que fonctionnel
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: problème de contacteur ?
re,
Pourquoi pas, vu la valeur neuf, ce n'est pas la fortune.
Pourquoi pas, vu la valeur neuf, ce n'est pas la fortune.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: problème de contacteur ?
en fait y suffisait de faire un branchement en étoile et j'en suis bien content .
il avait du etre modifier .
merci quand meme pour les conseils
salut
Noé
il avait du etre modifier .
merci quand meme pour les conseils
salut
Noé
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
