problème de contacteur ?

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

problème de contacteur ?

Message par Invité »

bien le bonjour
j'ai récupéré une raboteuse en triphasé qui est équipée
d'un LC1 d09 10 et d'un LR2 pour le lancer .
j'arrive a faire partir le moteur mais au bout de cinq ,dix secondes le lc1 saute (avec arc ) et donc le tout s'arrête.
il faut ensuite attendre un peu ,faire reset pour pouvoir réessayer.
avez vous une idée pour mon problème ?
le LC1 serait 'il HS ?

info sur le moteur:
puissance 2 (j'imagine des ch )
courant 127 /230
50 hz
reference H 1/2 T L
phase 3

le truc c'est que cette instalation a été faites par un pro (elec ) chez un pro(menuiserie) je pense et la machine a déja fonctionner avec ces branchements .
je l'ai juste branchée sur le courant après une non utilisation assez longue
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: problème de contacteur ?

Message par Labobine »

Bonsoir,
Encore faudrait-il savoir à quelle tension fonctionnait la machine et quelle tension vous avez car apparemment le moteur est en étoile 230v (s'il n'a pas été rebobiné sans modification de plaque) et si vous avez du 380v il est normal que tout saute.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: problème de contacteur ?

Message par Invité »

merci
y'a t'il un moyen pour que ça marche avec mon 380 tri ,sans changement de moteur?
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: problème de contacteur ?

Message par JC87 »

Bonjour,

Il suffit d"utiliser un transfo 400/230 correctement dimensionné et ça marchera. Après est ce économiquement intérressant ça c'est a voir.

JC
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: problème de contacteur ?

Message par Labobine »

Bonjour,
Vous aurez aussi vite fait de trouver une occase (sur Leboncoin par exemple) qu'un transfo.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: problème de contacteur ?

Message par Invité »

ok d'accord
est ce que celui la ferait l'affaire ?
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=8_s

/edit Max78: Attention tout de même au matériel provenant de ce genre de site. Il peut arriver qu'il y ait du matériel en vente qui soit plus dangereux que fonctionnel ;-) Cordialement, Max.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: problème de contacteur ?

Message par Labobine »

re,
Pourquoi pas, vu la valeur neuf, ce n'est pas la fortune.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: problème de contacteur ?

Message par Invité »

en fait y suffisait de faire un branchement en étoile et j'en suis bien content .
il avait du etre modifier .
merci quand meme pour les conseils
salut
Noé
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités