Aide tableau electrique pour validation consuel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Aide tableau electrique pour validation consuel

Message par Invité »

Bonjour,
Voila j'ai construit un pavillon en autoconstruction. Mais n'étant pas un pro de l'électricité je voudrais avoir des avis par des personnes connaissant les normes pour que le consuel me valide mon installation et surtout mon tableau.
Voici un descriptif sommaire du pavillon 167m² comprenant un RDC ( local technique, garage, cuisine, séjour,salon, toilette) et un étage (couloir, toilette, 4 chambres, un bureau et une salle de bain)
J'ai acheté un tableau Legrand 4 rangés de 13 modules dont 2 prises modulaires.Celui-ci est plein!!!
Est il obligatoire d'avoir une réserve de 20% de modules?
Le cas échéant peut on installer un tableau secondaire?

Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Aide tableau electrique pour validation consuel

Message par Carminas »

Bonjour

Oui la réserve de 20% est obligatoire
En général on choisit le tableau une fois que l'on a fait l'inventaire détaillé de ce qu'il y avait a mettre.
Dans votre cas, un 4x18 aurait été plus pertinent (avec 167m² je ne me serai même pas posé la question et je serai parti direct sur 4x18).

Pour vous en sortir ajouter un tableau d'un rangée vide en dessous ou au dessus ou à côté
Vous pouvez également virer les 2 prises modulaires. Elle doivent être dans la GTL et pas forcément dans le tableau. Dailleurs il est préférable de les mettre à proximité du tableau de communication car elles sont destinées à alimenter ses équipements (box ADSL, ampli d'antenne...)

N'hésitez pas à mettre en ligne le schéma de votre tableau pour qu'on vous le valide.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités