voila chez une amie elle a l'interrupteur differentiel qui saute 5 mn apres qu'il a commencé a pleuvoir..ca saute que quand il pleut.. c'est l'inter diff du 2 eme rang . je l'ai changé de place avec celui du 1er rang pour voir si il avait un défaut et depuis lui il ne saute plus, par contre l'autre saute toujours sur le 2eme rang.... c'est bizarre quand même.... ci quelqu'un pouvait me donner une ou plusieurs idees pour trouver une solution a ce mystère ca serai sympas.... merci pour vos reponses......
un probleme bizarre
-
Invité
un probleme bizarre
bonsoir a tous.....
voila chez une amie elle a l'interrupteur differentiel qui saute 5 mn apres qu'il a commencé a pleuvoir..ca saute que quand il pleut.. c'est l'inter diff du 2 eme rang . je l'ai changé de place avec celui du 1er rang pour voir si il avait un défaut et depuis lui il ne saute plus, par contre l'autre saute toujours sur le 2eme rang.... c'est bizarre quand même.... ci quelqu'un pouvait me donner une ou plusieurs idees pour trouver une solution a ce mystère ca serai sympas.... merci pour vos reponses......
voila chez une amie elle a l'interrupteur differentiel qui saute 5 mn apres qu'il a commencé a pleuvoir..ca saute que quand il pleut.. c'est l'inter diff du 2 eme rang . je l'ai changé de place avec celui du 1er rang pour voir si il avait un défaut et depuis lui il ne saute plus, par contre l'autre saute toujours sur le 2eme rang.... c'est bizarre quand même.... ci quelqu'un pouvait me donner une ou plusieurs idees pour trouver une solution a ce mystère ca serai sympas.... merci pour vos reponses......
Re: un probleme bizarre
salut
parmi les circuit alimenté par ce fameux 30mA il n'y aurai pas un éclairage extérieur ?
et d'ailleurs il alimente quoi exactement ce fameux 30mA ?
parmi les circuit alimenté par ce fameux 30mA il n'y aurai pas un éclairage extérieur ?
et d'ailleurs il alimente quoi exactement ce fameux 30mA ?
-
Invité
Re: un probleme bizarre
il n'y a pas d'eclairage exterieur,ni de prise exterieur....il me semble qu'il y'a 1 circuit prise salon,1 circuit eclairage salon,1 circuit hote,1 circuit radiateur ett encore 1 circuit mais je m'en rappele plus.....
-
Invité
Re: un probleme bizarre
Bonsoir,
Pour votre hotte de cuisine,l'évacuation se fait elle par l'exterieur ?
Cordialement
Pour votre hotte de cuisine,l'évacuation se fait elle par l'exterieur ?
Cordialement
Re: un probleme bizarre
re
ce serai bien de savoir ce qu'il y a de dessus
pour la hote , si ton amie peut s'en passer quelques jour ... la coupé au disjoncteur ... et voir si ca continue de disjoncter
ce serai bien de savoir ce qu'il y a de dessus
pour la hote , si ton amie peut s'en passer quelques jour ... la coupé au disjoncteur ... et voir si ca continue de disjoncter
-
Invité
Re: un probleme bizarre
BONJOUR.....
je vais voir ce soir ci l'evacuation de la hote se fait a l'exterieur..je vous tiens au courant, merci pour vos reponses ....
je vais voir ce soir ci l'evacuation de la hote se fait a l'exterieur..je vous tiens au courant, merci pour vos reponses ....
Re: un probleme bizarre
Bonjour ,
Votre habitation a telle des problemes d'infiltrations ( il est frequents lorsque c'est le cas que des circuits sur chemein de cable ou meme une bite de jonction puisse prendre l'eau ).
En effet , l'eau à tendance à prendre des chemins inattendus et cela cree des defauts d'isolement ....
D'ou l'action du differentiel .
POUVEZ VOUS delester tous les circuits lorsque le defaut est present?( afin de determiner dan un premier temps quel circuit est defectueux °;
cordialement.
Ps: ce n'est qu'une hypothese.
Votre habitation a telle des problemes d'infiltrations ( il est frequents lorsque c'est le cas que des circuits sur chemein de cable ou meme une bite de jonction puisse prendre l'eau ).
En effet , l'eau à tendance à prendre des chemins inattendus et cela cree des defauts d'isolement ....
D'ou l'action du differentiel .
POUVEZ VOUS delester tous les circuits lorsque le defaut est present?( afin de determiner dan un premier temps quel circuit est defectueux °;
cordialement.
Ps: ce n'est qu'une hypothese.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

