Bonjour, je dois poser la GTL dans un appartement en rénovation totale. L'arrivée ERDF est dans un angle de pièce (une cuisine), située à 3m du point d'eau (évier).
Mes questions sont les suivantes :
1) La GTL peut elle être installée dans une cuisine ? (en fait il s'agit d'un grand 2 pièces donc pas de délimitation cuisine / séjour)
2) A quelle distance la GTL doit être elle posée d'un angle de mur ?
Merci !!
Question sur GTL
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Question sur GTL
salut
selon les données, pas de soucis, la GTL peut etre installée à cet endroit, y compris le tableau de protections
pour les distances de l'angle de mur, du moment qu'il y a 60cm de large dédié à l'élec, pas de soucis
nota : la GTL n'est exigée en réno qu si il y a redistribution des cloisons
@+
selon les données, pas de soucis, la GTL peut etre installée à cet endroit, y compris le tableau de protections
pour les distances de l'angle de mur, du moment qu'il y a 60cm de large dédié à l'élec, pas de soucis
nota : la GTL n'est exigée en réno qu si il y a redistribution des cloisons
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Question sur GTL
Merci beaucoup de cette réponse. En ce qui concerne la rénovation, je passe d'un local classé "insalubre" (ancien atelier abandonné depuis + de 40 ans), donc compteur chantier .....
Derniere question, si je n'abuse pas trop : La liaison equipotentielle principale doit bien partir du bornier de terre du tableau et non de la barrette ? Par ailleurs, la barette de terre est située à l'extérieur de la GTL il est donc autorisé de percer un coté de la goulotte pour faire passer le conducteur de terre (pas la cablette mais du 25² vert/jaune) de la barette vers le bornier principal du tableau ?
encore merci
Bonne soirée
Derniere question, si je n'abuse pas trop : La liaison equipotentielle principale doit bien partir du bornier de terre du tableau et non de la barrette ? Par ailleurs, la barette de terre est située à l'extérieur de la GTL il est donc autorisé de percer un coté de la goulotte pour faire passer le conducteur de terre (pas la cablette mais du 25² vert/jaune) de la barette vers le bornier principal du tableau ?
encore merci
Bonne soirée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Question sur GTL
la barrette de terre n'a pas obligation d'être dans la GTL (qui n'est qu'un espace virtuel)
donc, oui pour entrer dans la goulotte
Par contre, pourquoi un 25mm² car DB 30/60A mono????
@+
donc, oui pour entrer dans la goulotte
Par contre, pourquoi un 25mm² car DB 30/60A mono????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Question sur GTL
Bonjour
Merci pour la réponse, il est donc autorisé de percer le coté de la goulotte pour faire entrer le cable de terre allant de la barrette au bornier principal ?
Il s'agit bien d'un DB 30/60 mono, 25² est donc une section trop importante ?
Derniere question, la liaison equipotentielle principale doit bien partir du bornier de terre dans le tableau ? Le livret Promotolec décrivant la norme n'est pas "assez clair" (pour moi ) sur ce point
merci
Merci pour la réponse, il est donc autorisé de percer le coté de la goulotte pour faire entrer le cable de terre allant de la barrette au bornier principal ?
Il s'agit bien d'un DB 30/60 mono, 25² est donc une section trop importante ?
Derniere question, la liaison equipotentielle principale doit bien partir du bornier de terre dans le tableau ? Le livret Promotolec décrivant la norme n'est pas "assez clair" (pour moi ) sur ce point
merci