Section fil terre

Message par crazy bike »

quelle section de fil mettre entre coffret courant faible et tableau de repartition ?
merci !!!!!!!!!!!!
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Section fil terre

Message par Didier62 »

salut,
dans nos batiments,les armoires informatiques (ou les batits racks) sont reliés par un fil en 2,5 mm²,on a jamais eu de soucis avec les bureaux de controle.
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section fil terre

Message par RFco »

salut


dans un logement, la section du fil de terre du tableau de communication doit etre au moins de 6mm²


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section fil terre

Message par GAS »

Bonsoir,
RFco a écrit :dans un logement, la section du fil de terre du tableau de communication doit etre au moins de 6mm²
C'est effectivement la section minimale imposée par le s/§ 771.558.5.5 de la NFC 15-100.
La norme indique par ailleurs que "La liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm)" ;-)
Cordialement
GAS