quelle section de fil mettre entre coffret courant faible et tableau de repartition ?
merci !!!!!!!!!!!!
Section fil terre
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Section fil terre
salut,
dans nos batiments,les armoires informatiques (ou les batits racks) sont reliés par un fil en 2,5 mm²,on a jamais eu de soucis avec les bureaux de controle.
@+
dans nos batiments,les armoires informatiques (ou les batits racks) sont reliés par un fil en 2,5 mm²,on a jamais eu de soucis avec les bureaux de controle.
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section fil terre
salut
dans un logement, la section du fil de terre du tableau de communication doit etre au moins de 6mm²
@+
dans un logement, la section du fil de terre du tableau de communication doit etre au moins de 6mm²
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section fil terre
Bonsoir,
La norme indique par ailleurs que "La liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm)"
C'est effectivement la section minimale imposée par le s/§ 771.558.5.5 de la NFC 15-100.RFco a écrit :dans un logement, la section du fil de terre du tableau de communication doit etre au moins de 6mm²
La norme indique par ailleurs que "La liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm)"
Cordialement
GAS