DCL plafond et GTL coupure Géné

Message par crazy bike »

Bonsoir
en maçonnerie (ds du neuf) les DCL au plafond, scellées dans le plafond , doivent aussi etre attachées pas tige filetées a la maconnerie????
Autremement, dans la GTL c'est quoi qui fait office d ehauteur pour la coupure a 1M80, le disjoncteur de branchement ou la première ligne tu tableau de répartition?? Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: DCL plafond et GTL coupure Géné

Message par RFco »

salut


oui, les DCL doivent etre repris sur la structure du batiment

et la premiere ligne du tableau à H<180cm et coupure d'urgence à h<130cm


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Re: DCL plafond et GTL coupure Géné

Message par crazy bike »

ok mais la coupure d 'urgence c'est ??
inter de coupure sur modulaire? disjoncteur de branchement???? merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: DCL plafond et GTL coupure Géné

Message par pericles »

Bonsoir à tous,

Suivant NF C 15 100 §771.558.1.6
L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence (généralement le disjoncteur de branchement) doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés et personnes âgées.

Voir page 27 (folio 25)
Guide normatif et réglementaire (normes pour le neuf et l’existant)
http://download.hager.com/fr/_normes/Gu ... ZD218i.pdf

pour la mise en œuvre des boites de centre
principe de montage boite de centre DCL
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... centre.pdf


dispositif d’arrimage par câblette acier réf. 892 43
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=089243
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_691.pdf

exemple de mise en oeuvre de la cablette
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ecapri.pdf


cordialement