Bonsoir
en maçonnerie (ds du neuf) les DCL au plafond, scellées dans le plafond , doivent aussi etre attachées pas tige filetées a la maconnerie????
Autremement, dans la GTL c'est quoi qui fait office d ehauteur pour la coupure a 1M80, le disjoncteur de branchement ou la première ligne tu tableau de répartition?? Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!
DCL plafond et GTL coupure Géné
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: DCL plafond et GTL coupure Géné
salut
oui, les DCL doivent etre repris sur la structure du batiment
et la premiere ligne du tableau à H<180cm et coupure d'urgence à h<130cm
@+
oui, les DCL doivent etre repris sur la structure du batiment
et la premiere ligne du tableau à H<180cm et coupure d'urgence à h<130cm
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: DCL plafond et GTL coupure Géné
ok mais la coupure d 'urgence c'est ??
inter de coupure sur modulaire? disjoncteur de branchement???? merci
inter de coupure sur modulaire? disjoncteur de branchement???? merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: DCL plafond et GTL coupure Géné
Bonsoir à tous,
Suivant NF C 15 100 §771.558.1.6
L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence (généralement le disjoncteur de branchement) doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés et personnes âgées.
Voir page 27 (folio 25)
Guide normatif et réglementaire (normes pour le neuf et l’existant)
http://download.hager.com/fr/_normes/Gu ... ZD218i.pdf
pour la mise en œuvre des boites de centre
principe de montage boite de centre DCL
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... centre.pdf
dispositif d’arrimage par câblette acier réf. 892 43
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=089243
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_691.pdf
exemple de mise en oeuvre de la cablette
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ecapri.pdf
cordialement
Suivant NF C 15 100 §771.558.1.6
L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence (généralement le disjoncteur de branchement) doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés et personnes âgées.
Voir page 27 (folio 25)
Guide normatif et réglementaire (normes pour le neuf et l’existant)
http://download.hager.com/fr/_normes/Gu ... ZD218i.pdf
pour la mise en œuvre des boites de centre
principe de montage boite de centre DCL
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... centre.pdf
dispositif d’arrimage par câblette acier réf. 892 43
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=089243
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_691.pdf
exemple de mise en oeuvre de la cablette
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ecapri.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités