Bonjour,
Qu'est-ce qu'un auto-maintien et à quoi cela sert-il?
Quelqu'un aurait-il un shéma pour ce type de branchement,
Par avance merci et bonsoir.
Qu'est-ce qu'un auto-maintien et à quoi cela sert-il?
Quelqu'un aurait-il un shéma pour ce type de branchement,
Par avance merci et bonsoir.
Re: auto maintien
bonjour,
un contact d'auto-maintient est généralement un contact NO qui se branche en // sur des boutons poussoirs.
si vous appuyez sur un BP commandant une bobine de contacteur,au relachement du bouton la bobine n'est plus alimentée,le contact d'auto maintient permet de garder la bobine alimentée.
@+
un contact d'auto-maintient est généralement un contact NO qui se branche en // sur des boutons poussoirs.
si vous appuyez sur un BP commandant une bobine de contacteur,au relachement du bouton la bobine n'est plus alimentée,le contact d'auto maintient permet de garder la bobine alimentée.
@+
Re: auto maintien
Bonjour
merci pour votre réponse, mais avez-vous un schéma
Bien cordialement.
merci pour votre réponse, mais avez-vous un schéma
Bien cordialement.
Re: auto maintien
salut,
vous allez sur l'acceuil du site Volta
onglet :données du site (à gauche) / animations/ auto maintien
il y a un schéma type.
@+
vous allez sur l'acceuil du site Volta
onglet :données du site (à gauche) / animations/ auto maintien
il y a un schéma type.
@+
Re: auto maintien
Bonjour,
Il y a quelque chose que je ne comprend pas pour le contact auto maintien pourquopi KM1 comme pour la bobine
A vous et merci.
Il y a quelque chose que je ne comprend pas pour le contact auto maintien pourquopi KM1 comme pour la bobine
A vous et merci.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: auto maintien
Bonsoir
KM1 est un contact auxiliaire du relais, il est normalement ouvert (NO) lorsque le relais n'est pas alimenté.
Sous l'impulsion du bouton marche ce contact va relayer l'action de ce bouton pour maintenir par sa position de fermeture l'alimentation de la bobine du relais , d'où l'auto maintien.
KM1 est un contact auxiliaire du relais, il est normalement ouvert (NO) lorsque le relais n'est pas alimenté.
Sous l'impulsion du bouton marche ce contact va relayer l'action de ce bouton pour maintenir par sa position de fermeture l'alimentation de la bobine du relais , d'où l'auto maintien.
Cordialement
GAS
GAS
Re: auto maintien
Bonsoir,
Si je comprend bien il y a sur le contacteur A1 et A2 relais du contacteur donc à côté de A1 il y a NO et NCsur le dessus et dessous à côté de A2 il y a NO et NC et c'est là qu'il faut raccorder l'auto maintien entre les NC et NO est-ce cela. J'espére pouvoir enfin réaliser ce raccordement c'est un contacteur Schneider triphasé 18A, je vais essayer et je vous tiens au courant c'est le cas de le dire encore merci
Bien cordialement.
Si je comprend bien il y a sur le contacteur A1 et A2 relais du contacteur donc à côté de A1 il y a NO et NCsur le dessus et dessous à côté de A2 il y a NO et NC et c'est là qu'il faut raccorder l'auto maintien entre les NC et NO est-ce cela. J'espére pouvoir enfin réaliser ce raccordement c'est un contacteur Schneider triphasé 18A, je vais essayer et je vous tiens au courant c'est le cas de le dire encore merci
Bien cordialement.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: auto maintien
Re,
Vous devez utiliser le contact NO en y raccordant le neutre (en provenance du bouton marche) et son retour vers A1 ou A2 (sachant que la phase "bobine" sera branchée sur l'un de ces 2 plots).
Vous devez utiliser le contact NO en y raccordant le neutre (en provenance du bouton marche) et son retour vers A1 ou A2 (sachant que la phase "bobine" sera branchée sur l'un de ces 2 plots).
Cordialement
GAS
GAS
Re: auto maintien
Bonjour,
Euréka, j'ai trouvé et cela fonctionne encore merci pour votre aide