auto maintien

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

auto maintien

Message par degégé »

Bonjour,
Qu'est-ce qu'un auto-maintien et à quoi cela sert-il?
Quelqu'un aurait-il un shéma pour ce type de branchement,
Par avance merci et bonsoir.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: auto maintien

Message par Didier62 »

bonjour,
un contact d'auto-maintient est généralement un contact NO qui se branche en // sur des boutons poussoirs.
si vous appuyez sur un BP commandant une bobine de contacteur,au relachement du bouton la bobine n'est plus alimentée,le contact d'auto maintient permet de garder la bobine alimentée.
@+
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: auto maintien

Message par degégé »

Bonjour
merci pour votre réponse, mais avez-vous un schéma
Bien cordialement.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: auto maintien

Message par Didier62 »

salut,
vous allez sur l'acceuil du site Volta
onglet :données du site (à gauche) / animations/ auto maintien
il y a un schéma type.
@+
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: auto maintien

Message par GAS »

Bonjour,
Effectivement, voir ici ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: auto maintien

Message par degégé »

Bonjour,
Il y a quelque chose que je ne comprend pas pour le contact auto maintien pourquopi KM1 comme pour la bobine
A vous et merci.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: auto maintien

Message par GAS »

Bonsoir
KM1 est un contact auxiliaire du relais, il est normalement ouvert (NO) lorsque le relais n'est pas alimenté.
Sous l'impulsion du bouton marche ce contact va relayer l'action de ce bouton pour maintenir par sa position de fermeture l'alimentation de la bobine du relais , d'où l'auto maintien.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: auto maintien

Message par degégé »

Bonsoir,
Si je comprend bien il y a sur le contacteur A1 et A2 relais du contacteur donc à côté de A1 il y a NO et NCsur le dessus et dessous à côté de A2 il y a NO et NC et c'est là qu'il faut raccorder l'auto maintien entre les NC et NO est-ce cela. J'espére pouvoir enfin réaliser ce raccordement c'est un contacteur Schneider triphasé 18A, je vais essayer et je vous tiens au courant c'est le cas de le dire encore merci
Bien cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: auto maintien

Message par GAS »

Re,
Vous devez utiliser le contact NO en y raccordant le neutre (en provenance du bouton marche) et son retour vers A1 ou A2 (sachant que la phase "bobine" sera branchée sur l'un de ces 2 plots). ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: auto maintien

Message par degégé »

Bonjour,
Euréka, j'ai trouvé et cela fonctionne encore merci pour votre aide
Bonne journée bien cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités