Circuit spécialisé 20A
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Circuit spécialisé 20A
Bonjour,
J'ai mis des disjoncteurs 20A pour mes circuits spécialisés Four, Lave-linge, Lave-vaiselle, Micro-onde et Refrigerateur. En installant l'appareillage mural (Hager Kallysta), je me suis rendu compte que les prises sont prévues pour du 16A. Dois-je remplacer mes disjoncteurs par du 16A?
Merci
Christophe
J'ai mis des disjoncteurs 20A pour mes circuits spécialisés Four, Lave-linge, Lave-vaiselle, Micro-onde et Refrigerateur. En installant l'appareillage mural (Hager Kallysta), je me suis rendu compte que les prises sont prévues pour du 16A. Dois-je remplacer mes disjoncteurs par du 16A?
Merci
Christophe
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Circuit spécialisé 20A
Bonsoir,
Inutile de les remplacer c'est tout à fait conforme, exepté pour le four où le 20A risque de ne pas être suffisant

Inutile de les remplacer c'est tout à fait conforme, exepté pour le four où le 20A risque de ne pas être suffisant
Cordialement
GAS
GAS
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Circuit spécialisé 20A
Merci GAS
C'est mon cuisiniste qui m'a demandé d'installer un circuit 20A pour le four. Vous préconisez quoi? 4mm2 et 25A?
A+
C'est mon cuisiniste qui m'a demandé d'installer un circuit 20A pour le four. Vous préconisez quoi? 4mm2 et 25A?
A+
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Circuit spécialisé 20A
Bonjour,
Un disjoncteur de 20A est suffisant pour un four sur un circuit en 3 x 2.5², il faut aussi prévoir une protection en 32A pour un circuit en 3 x 6² pour la plaque de cuisson.
Cordialement
Un disjoncteur de 20A est suffisant pour un four sur un circuit en 3 x 2.5², il faut aussi prévoir une protection en 32A pour un circuit en 3 x 6² pour la plaque de cuisson.
Cordialement
Re: Circuit spécialisé 20A
Salut.
Le lave linge sous un inter dif de type A......
Le lave linge sous un inter dif de type A......
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Circuit spécialisé 20A
bonjour à tous ,
comme dit plus haut un disjoncteur 20A et circuit 2;5² suffit pour votre four .
n'installez pas de prise pour ce circuit , utilisez une " sortie de câble " et des dominos ou bornes automatiques
pour assurer la connexion du four .
A+
comme dit plus haut un disjoncteur 20A et circuit 2;5² suffit pour votre four .
n'installez pas de prise pour ce circuit , utilisez une " sortie de câble " et des dominos ou bornes automatiques
pour assurer la connexion du four .
A+
Re: Circuit spécialisé 20A
Bonjour
Le disjoncteur protège contre les surcharges les fils du circuit pas l'appareil qui est au bout.
Donc un disjoncteur en 20A convient pour protéger des fils en 2,5².
De toute façon un appareil conçu par le fabricant pour se raccorder avec une fiche 16A ne dépassera jamais 16A d'intensité.
Donc pour Lave-linge, Lave-vaiselle, Micro-onde et Refrigerateur prise 16A sans aucun problème.
Pour le four cela dépend des modèles, cela peut être soit une prise 16A (c'est souvent le cas) soit comme dit plus haut un raccordement avec domino et sortie de câble. Mais dans tous les cas du 2,5² suffit (pour un four domestique).
Si vous connaissez les références du four que vous avez acheté, téléchargez la notice pour connaitre les préconisations de branchement du fabricant.
@+
Le disjoncteur protège contre les surcharges les fils du circuit pas l'appareil qui est au bout.
Donc un disjoncteur en 20A convient pour protéger des fils en 2,5².
De toute façon un appareil conçu par le fabricant pour se raccorder avec une fiche 16A ne dépassera jamais 16A d'intensité.
Donc pour Lave-linge, Lave-vaiselle, Micro-onde et Refrigerateur prise 16A sans aucun problème.
Pour le four cela dépend des modèles, cela peut être soit une prise 16A (c'est souvent le cas) soit comme dit plus haut un raccordement avec domino et sortie de câble. Mais dans tous les cas du 2,5² suffit (pour un four domestique).
Si vous connaissez les références du four que vous avez acheté, téléchargez la notice pour connaitre les préconisations de branchement du fabricant.
@+
Carminas
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Circuit spécialisé 20A
Bonsoir,
Merci à tous. Effectivement dans la notice du constructeur il y est inscrit sortie de câble avec du 2.5.
A+
Merci à tous. Effectivement dans la notice du constructeur il y est inscrit sortie de câble avec du 2.5.
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
