Circuit spécialisé 20A

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Circuit spécialisé 20A

Message par christophe »

Bonjour,

J'ai mis des disjoncteurs 20A pour mes circuits spécialisés Four, Lave-linge, Lave-vaiselle, Micro-onde et Refrigerateur. En installant l'appareillage mural (Hager Kallysta), je me suis rendu compte que les prises sont prévues pour du 16A. Dois-je remplacer mes disjoncteurs par du 16A?

Merci

Christophe
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Circuit spécialisé 20A

Message par GAS »

Bonsoir,
Inutile de les remplacer c'est tout à fait conforme, exepté pour le four où le 20A risque de ne pas être suffisant
;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Circuit spécialisé 20A

Message par christophe »

Merci GAS

C'est mon cuisiniste qui m'a demandé d'installer un circuit 20A pour le four. Vous préconisez quoi? 4mm2 et 25A?

A+
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Circuit spécialisé 20A

Message par pansonic »

Bonjour,

Un disjoncteur de 20A est suffisant pour un four sur un circuit en 3 x 2.5², il faut aussi prévoir une protection en 32A pour un circuit en 3 x 6² pour la plaque de cuisson.

Cordialement
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: Circuit spécialisé 20A

Message par Marco »

Salut.
Le lave linge sous un inter dif de type A......
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Circuit spécialisé 20A

Message par lignedirecteband »

bonjour à tous ,

comme dit plus haut un disjoncteur 20A et circuit 2;5² suffit pour votre four .

n'installez pas de prise pour ce circuit , utilisez une " sortie de câble " et des dominos ou bornes automatiques

pour assurer la connexion du four .

A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Circuit spécialisé 20A

Message par Carminas »

Bonjour

Le disjoncteur protège contre les surcharges les fils du circuit pas l'appareil qui est au bout.
Donc un disjoncteur en 20A convient pour protéger des fils en 2,5².

De toute façon un appareil conçu par le fabricant pour se raccorder avec une fiche 16A ne dépassera jamais 16A d'intensité.

Donc pour Lave-linge, Lave-vaiselle, Micro-onde et Refrigerateur prise 16A sans aucun problème.

Pour le four cela dépend des modèles, cela peut être soit une prise 16A (c'est souvent le cas) soit comme dit plus haut un raccordement avec domino et sortie de câble. Mais dans tous les cas du 2,5² suffit (pour un four domestique).
Si vous connaissez les références du four que vous avez acheté, téléchargez la notice pour connaitre les préconisations de branchement du fabricant.

@+
Carminas
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Circuit spécialisé 20A

Message par christophe »

Bonsoir,

Merci à tous. Effectivement dans la notice du constructeur il y est inscrit sortie de câble avec du 2.5.

A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités