bonjour à tous,
je refais entièrement l'électricité d'un T2 (une grande pièce de vie:cuisine/salon au rez de chaussé; à l'étage une chambre et une SDB avec WC.
je pense mettre un tableau 3 rangées réparti comme suit :
Voir/télécharger mon image
qu'en pensez-vous ?
mon tableau T2 est il bon ?
Re: mon tableau T2 est il bon ?
Bonsoir
Le type A est trop chargé.
Ce n'est pas une bonne idée de faire un ID spécialisé et un autre non spécialisé.
- Mettre le chauffage sous un type AC 40A. Si plus de 8kW, il faut un 63A. Prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionaire d'énergie
- Mettre sous le type A, les plaques le LL, les PC ch, l'éclairage RDC+cave
- Mettre les autres circuits sous l'autre type AC.
@+
Le type A est trop chargé.
Ce n'est pas une bonne idée de faire un ID spécialisé et un autre non spécialisé.
- Mettre le chauffage sous un type AC 40A. Si plus de 8kW, il faut un 63A. Prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionaire d'énergie
- Mettre sous le type A, les plaques le LL, les PC ch, l'éclairage RDC+cave
- Mettre les autres circuits sous l'autre type AC.
@+
Carminas
-
Invité
Re: mon tableau T2 est il bon ?
merci pour ces réponses
pour le chauffage je n'en ai plus que trois finalement et pour un total de 5000Watts
pour le reste j'ai refais la distribution en ajoutant un ID supplémentaire qu'en pensez-vous
Voir/télécharger mon image
pour le chauffage je n'en ai plus que trois finalement et pour un total de 5000Watts
pour le reste j'ai refais la distribution en ajoutant un ID supplémentaire qu'en pensez-vous
Voir/télécharger mon image
Re: mon tableau T2 est il bon ?
Inutile de rajouter un ID, c'est surdimentionné, mettez le frigo et le cumulus sur l'ID du haut qui n'est pas chargé, ou le frigo sur l'ID du haut et le cumulus sur l'ID chauffage
Si vous tenez néanmoins à votre ID complémentaire, mettez un circuit PC dessus, car tel que c'est fait, si l'ID du haut est coupé, vous n'avez plus une prise pour vous brancher dans le logement (c'est pour cela que j'en avais mis un pas trop consommateur sous le type A).
@+
Si vous tenez néanmoins à votre ID complémentaire, mettez un circuit PC dessus, car tel que c'est fait, si l'ID du haut est coupé, vous n'avez plus une prise pour vous brancher dans le logement (c'est pour cela que j'en avais mis un pas trop consommateur sous le type A).
@+
Carminas
-
Invité
Re: mon tableau T2 est il bon ?
merci pour ces précisions, j'ai basculé frigo et cumulus sur l'ID du haut et un circuit Pc sur l'ID du bas en 40A type A
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
