mon tableau T2 est il bon ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

mon tableau T2 est il bon ?

Message par Invité »

bonjour à tous,
je refais entièrement l'électricité d'un T2 (une grande pièce de vie:cuisine/salon au rez de chaussé; à l'étage une chambre et une SDB avec WC.

je pense mettre un tableau 3 rangées réparti comme suit :
Voir/télécharger mon image

qu'en pensez-vous ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: mon tableau T2 est il bon ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Le type A est trop chargé.
Ce n'est pas une bonne idée de faire un ID spécialisé et un autre non spécialisé.
- Mettre le chauffage sous un type AC 40A. Si plus de 8kW, il faut un 63A. Prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionaire d'énergie
- Mettre sous le type A, les plaques le LL, les PC ch, l'éclairage RDC+cave
- Mettre les autres circuits sous l'autre type AC.

@+
Carminas
Invité

Re: mon tableau T2 est il bon ?

Message par Invité »

merci pour ces réponses
pour le chauffage je n'en ai plus que trois finalement et pour un total de 5000Watts


pour le reste j'ai refais la distribution en ajoutant un ID supplémentaire qu'en pensez-vous
Voir/télécharger mon image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: mon tableau T2 est il bon ?

Message par Carminas »

Inutile de rajouter un ID, c'est surdimentionné, mettez le frigo et le cumulus sur l'ID du haut qui n'est pas chargé, ou le frigo sur l'ID du haut et le cumulus sur l'ID chauffage
Si vous tenez néanmoins à votre ID complémentaire, mettez un circuit PC dessus, car tel que c'est fait, si l'ID du haut est coupé, vous n'avez plus une prise pour vous brancher dans le logement (c'est pour cela que j'en avais mis un pas trop consommateur sous le type A).


@+
Carminas
Invité

Re: mon tableau T2 est il bon ?

Message par Invité »

merci pour ces précisions, j'ai basculé frigo et cumulus sur l'ID du haut et un circuit Pc sur l'ID du bas en 40A type A