Bonsoir,
je suis entrain de construire et comme je fais une partie du second oeuvre je me demandais quel type de tableau je devais acheter.
ayant ramené beaucoup de lignes au tableau je pense qu'un coffret de de 72 module ne sera pas suffisant.
Mon problème étant que si je supperpose des coffrets je pense que je ne serais plus conforme aux éxigences de hauteur.
Je ne m'y connais rien en armoire électrique, quelqu'un aurait une solution pour moi car pour les particulier les consuels sont assez exigeant.
Pour info j'aurias une maison 220 m2 habitable et quasi autant en sous sol garage.
merci
tableau électrique maison de 220m2
Re: tableau électrique maison de 220m2
Bonsoir
Il faut que les manettes de la rangée la plus basse et de la rangée la plus haute se trouvent entre 0m90 et 1m80 ce qui laisse pas mal de possibilité.
Il existe des coffrets plus grands : 6x24 par exemple, mais on entre dans des gammes tertiaires plus chères.
Sinon rien ne vous interdit de mettre 2 tableaux physique l'un à côté de l'autre et de les considérer comme 1 tableau logique.
@+
Il faut que les manettes de la rangée la plus basse et de la rangée la plus haute se trouvent entre 0m90 et 1m80 ce qui laisse pas mal de possibilité.
Il existe des coffrets plus grands : 6x24 par exemple, mais on entre dans des gammes tertiaires plus chères.
Sinon rien ne vous interdit de mettre 2 tableaux physique l'un à côté de l'autre et de les considérer comme 1 tableau logique.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau électrique maison de 220m2
bonsoir
la GTL n'a pas de limite de largeur, on peut donc mettre autant de tableaux que l'on veut positionnés côte à cote tout en respectant les règles restrictives établies par la norme concernant la GTL
@+
la GTL n'a pas de limite de largeur, on peut donc mettre autant de tableaux que l'on veut positionnés côte à cote tout en respectant les règles restrictives établies par la norme concernant la GTL
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: tableau électrique maison de 220m2
merci por vos réponses.
Personne n'aurait une photo de tableaux cote à coté que je puisse avoir une idée de l'installation
Personne n'aurait une photo de tableaux cote à coté que je puisse avoir une idée de l'installation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
