probleme sectionnement fil pilote

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

probleme sectionnement fil pilote

Message par pansonic »

Bonjour,
Dans un appartement neuf, je pose des convecteurs électriques.
J'ai prévu des alimentations individuelles calibrées aux differentes puisances.
Les convecteurs ont un fil pilote que je n'utiliserai pas, j'alimente chaque appareil avec une phase + neutre + terre (unitilisée car classe2) et pas de fil pilote.
Ma question: la NFC 15-100 impose le Sectionnement du fil pilote obligatoire pour les installations de chauffage électrique, est-ce que le consuel validera mon installation ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: probleme sectionnement fil pilote

Message par GAS »

Bonjour,
C'est une question récurrente à laquelle il est difficile de répondre car l'inspecteur est seul juge de son contrôle.
Cependant si vos lignes pilotes ne sont pas connectées à leurs extrémités, il est alors permis de considérer que l'installation de chauffage n'est pas pourvue de ligne pilote. ;-)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: probleme sectionnement fil pilote

Message par Carminas »

Si je comprends bien vous ne passez pas les fils pilote.
Donc dans ce cas pas de problème de sectionnement.

Reste que ce n'est pas une bonne idée de les passer, même si vous n'en avez pas l'usage dans un premier temps. Cela ne coute pas grand chose au départ et on regrette lorsque ce n'est pas fait ensuite.

Si j'ai mal compris et que vous avez passé vos fils pilote, dans la mesure où ceux-si sont mis en attente sur un domino au tableau, ils sont par nature sectionnés et cela ne pose pas de problème.

@+
Carminas
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: probleme sectionnement fil pilote

Message par pansonic »

Merci pour ces réponses,en effet je n'ai pas passé de fil pilote car il n'y aura pas de gestionnaire d'énergie et j'avais un doute suite à l'obligation de sectionnement du fil pilote.
Cordialement
Répondre