Bonjour,
Dans un appartement neuf, je pose des convecteurs électriques.
J'ai prévu des alimentations individuelles calibrées aux differentes puisances.
Les convecteurs ont un fil pilote que je n'utiliserai pas, j'alimente chaque appareil avec une phase + neutre + terre (unitilisée car classe2) et pas de fil pilote.
Ma question: la NFC 15-100 impose le Sectionnement du fil pilote obligatoire pour les installations de chauffage électrique, est-ce que le consuel validera mon installation ?
probleme sectionnement fil pilote
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: probleme sectionnement fil pilote
Bonjour,
C'est une question récurrente à laquelle il est difficile de répondre car l'inspecteur est seul juge de son contrôle.
Cependant si vos lignes pilotes ne sont pas connectées à leurs extrémités, il est alors permis de considérer que l'installation de chauffage n'est pas pourvue de ligne pilote.
C'est une question récurrente à laquelle il est difficile de répondre car l'inspecteur est seul juge de son contrôle.
Cependant si vos lignes pilotes ne sont pas connectées à leurs extrémités, il est alors permis de considérer que l'installation de chauffage n'est pas pourvue de ligne pilote.
Cordialement
GAS
GAS
Re: probleme sectionnement fil pilote
Si je comprends bien vous ne passez pas les fils pilote.
Donc dans ce cas pas de problème de sectionnement.
Reste que ce n'est pas une bonne idée de les passer, même si vous n'en avez pas l'usage dans un premier temps. Cela ne coute pas grand chose au départ et on regrette lorsque ce n'est pas fait ensuite.
Si j'ai mal compris et que vous avez passé vos fils pilote, dans la mesure où ceux-si sont mis en attente sur un domino au tableau, ils sont par nature sectionnés et cela ne pose pas de problème.
@+
Donc dans ce cas pas de problème de sectionnement.
Reste que ce n'est pas une bonne idée de les passer, même si vous n'en avez pas l'usage dans un premier temps. Cela ne coute pas grand chose au départ et on regrette lorsque ce n'est pas fait ensuite.
Si j'ai mal compris et que vous avez passé vos fils pilote, dans la mesure où ceux-si sont mis en attente sur un domino au tableau, ils sont par nature sectionnés et cela ne pose pas de problème.
@+
Carminas
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: probleme sectionnement fil pilote
Merci pour ces réponses,en effet je n'ai pas passé de fil pilote car il n'y aura pas de gestionnaire d'énergie et j'avais un doute suite à l'obligation de sectionnement du fil pilote.
Cordialement
Cordialement