Problème d'intensité sur le Neutre

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Invité

Problème d'intensité sur le Neutre

Message par Invité »

Bonjour à tous,
Je viens de faire une mesure sur un site avec le CA 8332B (chauvine arnoux) et je ne m'explique pas la valeur du Neutre c'est la premières fois que ça m'arrive.
Voici les résultats
Phase1 - 562A; Phase2-631A, Phase3-602A et le Neutre 1 146A
quelqu'un peut il m'expliquer cette valeur du Neutre?

vous en remerciant par avance
Greg
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Problème d'intensité sur le Neutre

Message par mercure »

bonsoir
pouvez vous décrire quelle nature de charge alimentée par ce départ ,
charge inductives,résistives,électronique de puissance
Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Problème d'intensité sur le Neutre

Message par Candela »

Bonsoir,
Réponse ICI
(voir chapitre 2 "surcharge du conducteur neutre").
Cordialement
Invité

Re: Problème d'intensité sur le Neutre

Message par Invité »

mercure a écrit :bonsoir
pouvez vous décrire quelle nature de charge alimentée par ce départ ,
charge inductives,résistives,électronique de puissance
Salutations
Bonjour,

Le site est un stade de rugby, il y a un poste transfo de 1 250 kvA et je n'ai pas de protection électronique; le régime est TNC. C'est la première fois que j'ai c'est valeurs là.

Merci
cordialement
Invité

Re: Problème d'intensité sur le Neutre

Message par Invité »

Candela a écrit :Bonsoir,
Réponse ICI
(voir chapitre 2 "surcharge du conducteur neutre").
Cordialement
Bonjour,

Le site est un stade de rugby, il y a un poste transfo de 1 250 kvA et je n'ai pas de protection électronique; le régime est TNC. C'est la première fois que j'ai c'est valeurs là.

Merci
cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Problème d'intensité sur le Neutre

Message par Candela »

Bonjour,
BE Energie a écrit :
Le site est un stade de rugby, il y a un poste transfo de 1 250 kvA et je n'ai pas de protection électronique; le régime est TNC. C'est la première fois que j'ai c'est valeurs là.
La seule explication est la présence d'harmonique 3 ou multiple, en quantité importante. Il faut rechercher quel équipement peut générer cet harmonique. Les ballasts d'éclairage?
Cordialement
Invité

Re: Problème d'intensité sur le Neutre

Message par Invité »

Bonjour,

Ok merci, je m'en douté un peu

encore merci

cordialement
Greg
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Problème d'intensité sur le Neutre

Message par mercure »

Bonsoir
Puisque c'est un régime TN , le neutre est confondu avec la terre,
je pense que vous avez mesuré un PEN,dans ce cas , les sections de phases,et PEN sont sont importantes , pour véhiculer des courant de l'ordre de 631 A.
et en presences de ces courants harmoniques ,qui donnent naissance dans le conducteur du neutre à la circulation
d’un courant.I neutre = 3fois I harmonique 3
les courants harmoniques de rang 3 de chacune des phases sont en phases dans le neutre et s’ajoutent arithmétiquement.
Dans un circuit à basse tension, lorsque le taux d’harmoniques est supérieur à 33%, le conducteur neutre doit être
dimensionné pour un courant admissible au moins égal à 1,45× Ib phases
il faudra revoir quelle section PEN vous avez ?

Cordialement
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: Problème d'intensité sur le Neutre

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous,

Je ne sais comment, sont distribuées vos sources lumineuses, mais toujours est il , quand j'avais des problémes on possédait un enregistreur que l'on posait sur les départs suspectés d'être en défaut.
Cet enregistreur vous donne la tension, les intensités et le facteur de puissance, c'est bien là ou est le probléme,je crois, le tout est paramétrable minutes,heures,jours.
Il n'est pas difficile de s'en procurer à l'heure actuelle.
Pour les lampes, c'est plus compliqué, tout dépend de ce vous utiliser, et les remplacements au coup par coup ou en systématique, qui sont programmées, c'est une surveillance de tous les jours.

Bonne journée .
Invité

Re: Problème d'intensité sur le Neutre

Message par Invité »

Bonjour,
Mes sections sont en 4X300mm² pour les phases et 2X300mm² pour le PEN du transfo au TGBT +/- 5m
Les lampes d'éclairage du stade sont alimentées en 400V.
La je viens de mettre un analyseur et pour le moment j'ai des variations mais en ne sont pas régulières. Je vous informerai dès que j'aurais les résultats

Merci

Greg
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités