Problème d'intensité sur le Neutre
-
Invité
Problème d'intensité sur le Neutre
Bonjour à tous,
Je viens de faire une mesure sur un site avec le CA 8332B (chauvine arnoux) et je ne m'explique pas la valeur du Neutre c'est la premières fois que ça m'arrive.
Voici les résultats
Phase1 - 562A; Phase2-631A, Phase3-602A et le Neutre 1 146A
quelqu'un peut il m'expliquer cette valeur du Neutre?
vous en remerciant par avance
Greg
Je viens de faire une mesure sur un site avec le CA 8332B (chauvine arnoux) et je ne m'explique pas la valeur du Neutre c'est la premières fois que ça m'arrive.
Voici les résultats
Phase1 - 562A; Phase2-631A, Phase3-602A et le Neutre 1 146A
quelqu'un peut il m'expliquer cette valeur du Neutre?
vous en remerciant par avance
Greg
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
bonsoir
pouvez vous décrire quelle nature de charge alimentée par ce départ ,
charge inductives,résistives,électronique de puissance
Salutations
pouvez vous décrire quelle nature de charge alimentée par ce départ ,
charge inductives,résistives,électronique de puissance
Salutations
-
Invité
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Bonjour,mercure a écrit :bonsoir
pouvez vous décrire quelle nature de charge alimentée par ce départ ,
charge inductives,résistives,électronique de puissance
Salutations
Le site est un stade de rugby, il y a un poste transfo de 1 250 kvA et je n'ai pas de protection électronique; le régime est TNC. C'est la première fois que j'ai c'est valeurs là.
Merci
cordialement
-
Invité
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Bonjour,Candela a écrit :Bonsoir,
Réponse ICI
(voir chapitre 2 "surcharge du conducteur neutre").
Cordialement
Le site est un stade de rugby, il y a un poste transfo de 1 250 kvA et je n'ai pas de protection électronique; le régime est TNC. C'est la première fois que j'ai c'est valeurs là.
Merci
cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Bonjour,
Cordialement
La seule explication est la présence d'harmonique 3 ou multiple, en quantité importante. Il faut rechercher quel équipement peut générer cet harmonique. Les ballasts d'éclairage?BE Energie a écrit :
Le site est un stade de rugby, il y a un poste transfo de 1 250 kvA et je n'ai pas de protection électronique; le régime est TNC. C'est la première fois que j'ai c'est valeurs là.
Cordialement
-
Invité
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Bonjour,
Ok merci, je m'en douté un peu
encore merci
cordialement
Greg
Ok merci, je m'en douté un peu
encore merci
cordialement
Greg
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Bonsoir
Puisque c'est un régime TN , le neutre est confondu avec la terre,
je pense que vous avez mesuré un PEN,dans ce cas , les sections de phases,et PEN sont sont importantes , pour véhiculer des courant de l'ordre de 631 A.
et en presences de ces courants harmoniques ,qui donnent naissance dans le conducteur du neutre à la circulation
d’un courant.I neutre = 3fois I harmonique 3
les courants harmoniques de rang 3 de chacune des phases sont en phases dans le neutre et s’ajoutent arithmétiquement.
Dans un circuit à basse tension, lorsque le taux d’harmoniques est supérieur à 33%, le conducteur neutre doit être
dimensionné pour un courant admissible au moins égal à 1,45× Ib phases
il faudra revoir quelle section PEN vous avez ?
Cordialement
Puisque c'est un régime TN , le neutre est confondu avec la terre,
je pense que vous avez mesuré un PEN,dans ce cas , les sections de phases,et PEN sont sont importantes , pour véhiculer des courant de l'ordre de 631 A.
et en presences de ces courants harmoniques ,qui donnent naissance dans le conducteur du neutre à la circulation
d’un courant.I neutre = 3fois I harmonique 3
les courants harmoniques de rang 3 de chacune des phases sont en phases dans le neutre et s’ajoutent arithmétiquement.
Dans un circuit à basse tension, lorsque le taux d’harmoniques est supérieur à 33%, le conducteur neutre doit être
dimensionné pour un courant admissible au moins égal à 1,45× Ib phases
il faudra revoir quelle section PEN vous avez ?
Cordialement
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Bonjour à tous,
Je ne sais comment, sont distribuées vos sources lumineuses, mais toujours est il , quand j'avais des problémes on possédait un enregistreur que l'on posait sur les départs suspectés d'être en défaut.
Cet enregistreur vous donne la tension, les intensités et le facteur de puissance, c'est bien là ou est le probléme,je crois, le tout est paramétrable minutes,heures,jours.
Il n'est pas difficile de s'en procurer à l'heure actuelle.
Pour les lampes, c'est plus compliqué, tout dépend de ce vous utiliser, et les remplacements au coup par coup ou en systématique, qui sont programmées, c'est une surveillance de tous les jours.
Bonne journée .
Je ne sais comment, sont distribuées vos sources lumineuses, mais toujours est il , quand j'avais des problémes on possédait un enregistreur que l'on posait sur les départs suspectés d'être en défaut.
Cet enregistreur vous donne la tension, les intensités et le facteur de puissance, c'est bien là ou est le probléme,je crois, le tout est paramétrable minutes,heures,jours.
Il n'est pas difficile de s'en procurer à l'heure actuelle.
Pour les lampes, c'est plus compliqué, tout dépend de ce vous utiliser, et les remplacements au coup par coup ou en systématique, qui sont programmées, c'est une surveillance de tous les jours.
Bonne journée .
-
Invité
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Bonjour,
Mes sections sont en 4X300mm² pour les phases et 2X300mm² pour le PEN du transfo au TGBT +/- 5m
Les lampes d'éclairage du stade sont alimentées en 400V.
La je viens de mettre un analyseur et pour le moment j'ai des variations mais en ne sont pas régulières. Je vous informerai dès que j'aurais les résultats
Merci
Greg
Mes sections sont en 4X300mm² pour les phases et 2X300mm² pour le PEN du transfo au TGBT +/- 5m
Les lampes d'éclairage du stade sont alimentées en 400V.
La je viens de mettre un analyseur et pour le moment j'ai des variations mais en ne sont pas régulières. Je vous informerai dès que j'aurais les résultats
Merci
Greg
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
