disjoncteur 20A

Message par Invité »

Bonjour,

quelle est la section preconisé selon la norme pour un disjoncteur 20A 4² ou 2.5²
d'avance merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur 20A

Message par Carminas »

Bonsoir

En locaux d'habitation :
- 1,5² : disj 16A maxi
- 2,5² : disj 20A maxi
- 4² : disj 25A maxi
- 6² : disj 32A maxi
...

On peut donc mettre un disj 20A devant du 2,5², du 4² , du 6²... mais pas devant du 1,5²
Tout cela pour des longueurs jusqu'à 25 à 30m. Au delà il faut faire des calculs plus précis pour tenir compte de la chute de tension.

Hors locaux d'habitation, cela dépend des conditions de pose.

@+