Bonjour,
quelle est la section preconisé selon la norme pour un disjoncteur 20A 4² ou 2.5²
d'avance merci
disjoncteur 20A
Re: disjoncteur 20A
Bonsoir
En locaux d'habitation :
- 1,5² : disj 16A maxi
- 2,5² : disj 20A maxi
- 4² : disj 25A maxi
- 6² : disj 32A maxi
...
On peut donc mettre un disj 20A devant du 2,5², du 4² , du 6²... mais pas devant du 1,5²
Tout cela pour des longueurs jusqu'à 25 à 30m. Au delà il faut faire des calculs plus précis pour tenir compte de la chute de tension.
Hors locaux d'habitation, cela dépend des conditions de pose.
@+
En locaux d'habitation :
- 1,5² : disj 16A maxi
- 2,5² : disj 20A maxi
- 4² : disj 25A maxi
- 6² : disj 32A maxi
...
On peut donc mettre un disj 20A devant du 2,5², du 4² , du 6²... mais pas devant du 1,5²
Tout cela pour des longueurs jusqu'à 25 à 30m. Au delà il faut faire des calculs plus précis pour tenir compte de la chute de tension.
Hors locaux d'habitation, cela dépend des conditions de pose.
@+