conseil pour des spots

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par RFco »

Bonjour Ludovic,

Un circuit lumière c'est filerie 1,5mm² et protection 16A maxi (par disjoncteur)

c'est maxi 48 spots de 50W mais plus de spots si ils sont moins puissants


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Ludovic »

RFco a écrit :Bonjour Ludovic,

Un circuit lumière c'est filerie 1,5mm² et protection 16A maxi (par disjoncteur)

c'est maxi 48 spots de 50W mais plus de spots si ils sont moins puissants


@+

Merci 8-) Il me semble que j'ai confondu avec les prises (pour 5 =>1.5² et pour 8=> 2.5²) :oops: :oops: :oops:
Autre question : peut-on reprocher de tirer du 2.5² sur un point lumineux (en terme de norme) ?

Merci d'avance
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par GAS »

Bonjour,
Ludovic a écrit : peut-on reprocher de tirer du 2.5² sur un point lumineux (en terme de norme) ?
La norme NF C15-100 précise en la matière les sections minimales de conducteurs et les valeurs de courant assigné maximales pour les dispositifs de protection. Rien ne s'oppose donc dans la pratique à ce que vous alimentiez un circuit d'éclairage en 2,5 mm2, dès lors qu'il sera correctement protégé et suffisamment repéré pour éviter tout risque de confusion avec un autre circuit. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Ludovic »

GAS a écrit :Bonjour,
Ludovic a écrit : peut-on reprocher de tirer du 2.5² sur un point lumineux (en terme de norme) ?
La norme NF C15-100 précise en la matière les sections minimales de conducteurs et les valeurs de courant assigné maximales pour les dispositifs de protection. Rien ne s'oppose donc dans la pratique à ce que vous alimentiez un circuit d'éclairage en 2,5 mm2, dès lors qu'il sera correctement protégé et suffisamment repéré pour éviter tout risque de confusion avec un autre circuit. ;-)
Cool 8-) Merci beaucoup pour l'info [supercontent]
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Didier »

Bjr
Quel espacement faut-il environ entre chaque spot pour que l'éclairage soit bien diffuser

Didier
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Didier »

je ne comprends pas bien. C'est maxi 48 spots de 50W pour 1 disjoncteur 16A ???
Didier
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par GAS »

Bonjour,
Didier a écrit :Quel espacement faut-il environ entre chaque spot pour que l'éclairage soit bien diffuser
Cela va dépendre du type de spot, de sa lampe et de la hauteur à laquelle ils sont installés. Se référer pour cela aux données du constructeur.

Didier a écrit :je ne comprends pas bien. C'est maxi 48 spots de 50W pour 1 disjoncteur 16A ???
Mon ami RFco vous à bien renseigné car s'agissant de spots, il faut compter 1 point lumineux par tranche de 300W (soit 6 spots de 50W par point lumineux ou plus si puissance d'ampoule plus faible) ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Ludovic »

Existe-t-il des télévariateurs (qualité/prix acceptable) qui fonctionnent avec des spots LED. En effet, je voulais mettre des télévariateurs YOKIS (MTK500) dont les fonctions (et le prix :oops: ) étaient intéressantes mais j'ai lu qu'ils n'étaient pas compatibles pour les spots LED :cry: :cry: :cry:

Merci d'avance 8-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par RFco »

Salutatous,

Ludovic, la quasi totalité des lampes à leds ne peuvent fonctionner avec des variateurs.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Didier »

merci pour tous vos conseil
Didier
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités