conseil pour des spots
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: conseil pour des spots
Bonjour Ludovic,
Un circuit lumière c'est filerie 1,5mm² et protection 16A maxi (par disjoncteur)
c'est maxi 48 spots de 50W mais plus de spots si ils sont moins puissants
@+
Un circuit lumière c'est filerie 1,5mm² et protection 16A maxi (par disjoncteur)
c'est maxi 48 spots de 50W mais plus de spots si ils sont moins puissants
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: conseil pour des spots
MerciRFco a écrit :Bonjour Ludovic,
Un circuit lumière c'est filerie 1,5mm² et protection 16A maxi (par disjoncteur)
c'est maxi 48 spots de 50W mais plus de spots si ils sont moins puissants
@+
Autre question : peut-on reprocher de tirer du 2.5² sur un point lumineux (en terme de norme) ?
Merci d'avance
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: conseil pour des spots
Bonjour,

La norme NF C15-100 précise en la matière les sections minimales de conducteurs et les valeurs de courant assigné maximales pour les dispositifs de protection. Rien ne s'oppose donc dans la pratique à ce que vous alimentiez un circuit d'éclairage en 2,5 mm2, dès lors qu'il sera correctement protégé et suffisamment repéré pour éviter tout risque de confusion avec un autre circuit.Ludovic a écrit : peut-on reprocher de tirer du 2.5² sur un point lumineux (en terme de norme) ?
Cordialement
GAS
GAS
Re: conseil pour des spots
CoolGAS a écrit :Bonjour,La norme NF C15-100 précise en la matière les sections minimales de conducteurs et les valeurs de courant assigné maximales pour les dispositifs de protection. Rien ne s'oppose donc dans la pratique à ce que vous alimentiez un circuit d'éclairage en 2,5 mm2, dès lors qu'il sera correctement protégé et suffisamment repéré pour éviter tout risque de confusion avec un autre circuit.Ludovic a écrit : peut-on reprocher de tirer du 2.5² sur un point lumineux (en terme de norme) ?
Re: conseil pour des spots
Bjr
Quel espacement faut-il environ entre chaque spot pour que l'éclairage soit bien diffuser
Didier
Quel espacement faut-il environ entre chaque spot pour que l'éclairage soit bien diffuser
Didier
Re: conseil pour des spots
je ne comprends pas bien. C'est maxi 48 spots de 50W pour 1 disjoncteur 16A ???
Didier
Didier
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: conseil pour des spots
Bonjour,

Cela va dépendre du type de spot, de sa lampe et de la hauteur à laquelle ils sont installés. Se référer pour cela aux données du constructeur.Didier a écrit :Quel espacement faut-il environ entre chaque spot pour que l'éclairage soit bien diffuser
Mon ami RFco vous à bien renseigné car s'agissant de spots, il faut compter 1 point lumineux par tranche de 300W (soit 6 spots de 50W par point lumineux ou plus si puissance d'ampoule plus faible)Didier a écrit :je ne comprends pas bien. C'est maxi 48 spots de 50W pour 1 disjoncteur 16A ???
Cordialement
GAS
GAS
Re: conseil pour des spots
Existe-t-il des télévariateurs (qualité/prix acceptable) qui fonctionnent avec des spots LED. En effet, je voulais mettre des télévariateurs YOKIS (MTK500) dont les fonctions (et le prix
) étaient intéressantes mais j'ai lu qu'ils n'étaient pas compatibles pour les spots LED
Merci d'avance
Merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7339
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: conseil pour des spots
Salutatous,
Ludovic, la quasi totalité des lampes à leds ne peuvent fonctionner avec des variateurs.
@+
Ludovic, la quasi totalité des lampes à leds ne peuvent fonctionner avec des variateurs.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: conseil pour des spots
merci pour tous vos conseil
Didier
Didier
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
