Passage de dalle

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Passage de dalle

Message par christophe »

Bonjour,

Je dois passer les gaines électriques et télécoms qui vont du sous sol à l'intérieur du tableau à l'étage. Le maçon à laisser une reservation d'environ 125 mm de diametre dans la dalle. Puis-je y faire passer mon cable 2x16 + le cable FT + le téléreport plus 2-3 gaine ICTA DN20 pour alimenter les prises + l'éclairage sous-sol ou alors il faut que je refasse un trou par fonction.

De plus le maçon à laissé sortir de la dalle basse du sous-sol la cablette de terre mais les deux extrémité sorte de la dalle espacé d'environ 10cm sans être passé dans une gaine. Comment relié ceux-ci à la barette de coupure qui n'a que un emplacement pour relier la cablette.

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Passage de dalle

Message par RFco »

bonjour,


un seul trou suffit, inutile d'en faire d'autres

pour la terre ceci devrait vous etre utile : http://www.michaud.fr/reference-produit ... -terre.htm


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Passage de dalle

Message par Invité »

Moi je gainerai le fil téléphone ( Séparation courant fort /courant faible)
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Passage de dalle

Message par christophe »

Merci pour vos réponses.
jsn17 a écrit :Moi je gainerai le fil téléphone ( Séparation courant fort /courant faible)
Je comptais de toutes façons les passer chacun dans une gaine.
RFco a écrit :pour la terre ceci devrait vous etre utile : http://www.michaud.fr/reference-produit ... -terre.htm
Très bien comme produit ca. Par contre je relie mes 2 bouts de cablette qui sorte de la dalle directement dessus puis je vais à la barette de coupure en 16mm2 ou avec un bout de cablette?

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Passage de dalle

Message par RFco »

christophe a écrit :
Très bien comme produit ca. Par contre je relie mes 2 bouts de cablette qui sorte de la dalle directement dessus puis je vais à la barette de coupure en 16mm2 ou avec un bout de cablette?

A+
oui, ou directement sur le bornier du tableau puisque la barrette de mesure/coupure n'est pas obligatoire


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités