Bonjour,
Je dois passer les gaines électriques et télécoms qui vont du sous sol à l'intérieur du tableau à l'étage. Le maçon à laisser une reservation d'environ 125 mm de diametre dans la dalle. Puis-je y faire passer mon cable 2x16 + le cable FT + le téléreport plus 2-3 gaine ICTA DN20 pour alimenter les prises + l'éclairage sous-sol ou alors il faut que je refasse un trou par fonction.
De plus le maçon à laissé sortir de la dalle basse du sous-sol la cablette de terre mais les deux extrémité sorte de la dalle espacé d'environ 10cm sans être passé dans une gaine. Comment relié ceux-ci à la barette de coupure qui n'a que un emplacement pour relier la cablette.
Merci
Passage de dalle
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Passage de dalle
bonjour,
un seul trou suffit, inutile d'en faire d'autres
pour la terre ceci devrait vous etre utile : http://www.michaud.fr/reference-produit ... -terre.htm
@+
un seul trou suffit, inutile d'en faire d'autres
pour la terre ceci devrait vous etre utile : http://www.michaud.fr/reference-produit ... -terre.htm
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Passage de dalle
Moi je gainerai le fil téléphone ( Séparation courant fort /courant faible)
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Passage de dalle
Merci pour vos réponses.
A+
Je comptais de toutes façons les passer chacun dans une gaine.jsn17 a écrit :Moi je gainerai le fil téléphone ( Séparation courant fort /courant faible)
Très bien comme produit ca. Par contre je relie mes 2 bouts de cablette qui sorte de la dalle directement dessus puis je vais à la barette de coupure en 16mm2 ou avec un bout de cablette?RFco a écrit :pour la terre ceci devrait vous etre utile : http://www.michaud.fr/reference-produit ... -terre.htm
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Passage de dalle
oui, ou directement sur le bornier du tableau puisque la barrette de mesure/coupure n'est pas obligatoirechristophe a écrit :
Très bien comme produit ca. Par contre je relie mes 2 bouts de cablette qui sorte de la dalle directement dessus puis je vais à la barette de coupure en 16mm2 ou avec un bout de cablette?
A+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...