transformateur
Re: transformateur
bonjour
Moi j'ai assisster a des operations de traitement d'huile dielctrique ,avec deshydratation et degasage d'uile par une machine trs speciale,avec cette machine,
il 'y a possibilité de vidanger et remplir le transformateur quelques soit le transfo respirant,remplissage avec matelas,ou integral.
il faudra disposer de pompe .aussi tenir compte de la température d'ambiance.
cordialement
Moi j'ai assisster a des operations de traitement d'huile dielctrique ,avec deshydratation et degasage d'uile par une machine trs speciale,avec cette machine,
il 'y a possibilité de vidanger et remplir le transformateur quelques soit le transfo respirant,remplissage avec matelas,ou integral.
il faudra disposer de pompe .aussi tenir compte de la température d'ambiance.
cordialement
Re: transformateur
bonjour
Dernière question: Faut-il prendre un cos phi de 0,8 afin de calculer la puissance absorbée (en triphasé bien sur) d'un transformateur ? C'est ce que je prendrais par défaut au vu du récepteur inductif qu'il représente.
bien sur quand on veut faire un bilan de puissance ,on doit calculer la puissance active (KW )pour chaque recepteur inductif ou capacitif,aussi calculer ca puissance reactive Absorbée (KVAR) ,
Il est nécessaire de connaître la tgϕ au primaire du transformateur afin d’éviter les pénalités
relatives à la consommation d’énergie réactive :
1. Dans le cas d’un comptage à basse tension. Je vous rappelle que la tgϕ doit être mesurée au primaire du
transformateur et non pas au secondaire. Le distributeur d’énergie prend en compte la compensation
d’énergie réactive du transformateur lui-même. Cette tgϕ au primaire du transformateur est obtenue
de façon arbitraire et selon l’année de fabrication du transformateur.
Transformateur de construction récente : Tgϕ ramenée au primaire (ajouter le facteur 0,09) soit :
Tgϕ(à atteindre)=0,4−0,09=0,31
Transformateur de construction ancienne : Tgϕ ramenée au primaire (ajouter le facteur 0,13) soit :
Tgϕ(à atteindre) = 0,4 − 0,13 = 0,27
2. Dans le cas d’un comptage à haute tension, c’est au chargé d’études électriques de tenir compte de la
consommation d’énergie réactive du transformateur HTA/BTA. La démarche est identique
salutations
Dernière question: Faut-il prendre un cos phi de 0,8 afin de calculer la puissance absorbée (en triphasé bien sur) d'un transformateur ? C'est ce que je prendrais par défaut au vu du récepteur inductif qu'il représente.
bien sur quand on veut faire un bilan de puissance ,on doit calculer la puissance active (KW )pour chaque recepteur inductif ou capacitif,aussi calculer ca puissance reactive Absorbée (KVAR) ,
Il est nécessaire de connaître la tgϕ au primaire du transformateur afin d’éviter les pénalités
relatives à la consommation d’énergie réactive :
1. Dans le cas d’un comptage à basse tension. Je vous rappelle que la tgϕ doit être mesurée au primaire du
transformateur et non pas au secondaire. Le distributeur d’énergie prend en compte la compensation
d’énergie réactive du transformateur lui-même. Cette tgϕ au primaire du transformateur est obtenue
de façon arbitraire et selon l’année de fabrication du transformateur.
Transformateur de construction récente : Tgϕ ramenée au primaire (ajouter le facteur 0,09) soit :
Tgϕ(à atteindre)=0,4−0,09=0,31
Transformateur de construction ancienne : Tgϕ ramenée au primaire (ajouter le facteur 0,13) soit :
Tgϕ(à atteindre) = 0,4 − 0,13 = 0,27
2. Dans le cas d’un comptage à haute tension, c’est au chargé d’études électriques de tenir compte de la
consommation d’énergie réactive du transformateur HTA/BTA. La démarche est identique
salutations
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur
Bonjour,
c'est donc un travail qui nécessite un outillage particulier, et une certaine habitude.
Cordialement
Il faut maintenir le transfo (parties actives à l'intérieur) et l'huile à l'abri de l'humidité de l'air. De plus , le remplissage se fait sous vide pour éviter la formation de bulles d'air.LAPIN a écrit : je dois changer l'huile d'un transfo 100 KVA hermetique
Ya t'il des precautions particulieres a prendre hors fire l'operation hors tension et remplir a 20° ?
merci
c'est donc un travail qui nécessite un outillage particulier, et une certaine habitude.
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur
Bonsoir,
au primaire, c'est la raison de ce calcul arbitraire qui est effectivement fonction du niveau de pertes réactives du transfo.
Dans le cas du comptage HT, le distributeur dispose d'une mesure précise de l'énergie réactive consommée et en déduit une tangente phi moyenne sur les périodes P+HP. Ce n'est pas très précis dans le cas de fortes variations...
Bien souvent les client tarif vert prévoit une compensation automatique qu'il faut régler à
0,955 mini pour être sûr d'obtenir 0,928 au primaire.
Cordialement
Dans le cas du comptage basse tension, ni le distributeur, ni le client ne disposent d'un moyen de mesurer la tangentemercure a écrit : 1. Dans le cas d’un comptage à basse tension. Je vous rappelle que la tgϕ doit être mesurée au primaire du
transformateur et non pas au secondaire. Le distributeur d’énergie prend en compte la compensation
d’énergie réactive du transformateur lui-même. Cette tgϕ au primaire du transformateur est obtenue
de façon arbitraire et selon l’année de fabrication du transformateur.
Transformateur de construction récente : Tgϕ ramenée au primaire (ajouter le facteur 0,09) soit :
Tgϕ(à atteindre)=0,4−0,09=0,31
Transformateur de construction ancienne : Tgϕ ramenée au primaire (ajouter le facteur 0,13) soit :
Tgϕ(à atteindre) = 0,4 − 0,13 = 0,27
Dans le cas du comptage HT, le distributeur dispose d'une mesure précise de l'énergie réactive consommée et en déduit une tangente phi moyenne sur les périodes P+HP. Ce n'est pas très précis dans le cas de fortes variations...
Bien souvent les client tarif vert prévoit une compensation automatique qu'il faut régler à
Cordialement
Re: transformateur
bonjour
dans le cadre de l'explication des cause de surtentions BT.
il faudra penser faire l'expertise du poste transformation,le TGBT ,et pour encore compléter les éventuels possibilités de surtension peuvent avoir de différentes causes, parmi lesquelles.:
une transmission de surtention aux réseau Bt,peut avoir lieu suite a l'amorcage ,vers la terre d'un éclateur de poteau de ligne aerienne , pendant une surtension atmosphérique.ou par une montée de potentielle des prise de terre masse poste .lorsque les puits des terres masse et neutre sont rapprochées raisons pour la quelle une distance superieure a 12m est necessaire.pendant la construction des terre.
La zone de couplage d’une prise de terre est d’autant plus grande que sa résistance est grande.
Dans l’environnement d’un poste HTA/BT, les prises de terre doivent souvent cohabiter. Il
s’ensuit que la montée en potentiel de la prise de terre des masses risque, si aucune disposition
n’est prise, d’induire la montée en potentiel d’une prise de terre basse tension et de ce fait
créer des surtensions sur le réseau BT.
Afin d’éviter un tel évènement, les prises de terre doivent être électriquement éloignées les
unes des autres.
On fera en sorte que les surtensions transmises par couplage aux réseaux BT restent dans les
limites fixées par la norme IEC 364-4-442 soit :
salutation
dans le cadre de l'explication des cause de surtentions BT.
il faudra penser faire l'expertise du poste transformation,le TGBT ,et pour encore compléter les éventuels possibilités de surtension peuvent avoir de différentes causes, parmi lesquelles.:
une transmission de surtention aux réseau Bt,peut avoir lieu suite a l'amorcage ,vers la terre d'un éclateur de poteau de ligne aerienne , pendant une surtension atmosphérique.ou par une montée de potentielle des prise de terre masse poste .lorsque les puits des terres masse et neutre sont rapprochées raisons pour la quelle une distance superieure a 12m est necessaire.pendant la construction des terre.
La zone de couplage d’une prise de terre est d’autant plus grande que sa résistance est grande.
Dans l’environnement d’un poste HTA/BT, les prises de terre doivent souvent cohabiter. Il
s’ensuit que la montée en potentiel de la prise de terre des masses risque, si aucune disposition
n’est prise, d’induire la montée en potentiel d’une prise de terre basse tension et de ce fait
créer des surtensions sur le réseau BT.
Afin d’éviter un tel évènement, les prises de terre doivent être électriquement éloignées les
unes des autres.
On fera en sorte que les surtensions transmises par couplage aux réseaux BT restent dans les
limites fixées par la norme IEC 364-4-442 soit :
salutation
Re: transformateur
Bonsoir à toutes et à tous,
merci Candela de vos propos sur les pertes du transformateur de puissance non mesurées sur un comptage du Tarif Vert en basse tension, le voudrais préciser le mode de calcul opéré par le Commercialisateur : Au moment de la mise en service les caractéristiques du transformateur de puissance sont connues, il y ades pertes "fer" par hystérésiste qui ne dépendandent pas de la charge de l'appareil mais de son temps de fonctionnement, d'ou la présence d'un compteur horaire sur le tableau de comptage et des pertes par effet Joule qui dépendantent de la charge mesurée au secondaire sur les appareils de comptage. Dans les deux cas on ajoute de la puissance et de l'énergie aux registres des consommations mensuelles en HP et P (quand elle est en vigueur) et on détermine la part d'actif et de réactif consommés par le Client, donc on en détermine le facteur de puissance moyen.
Amitiés de Marcel.
merci Candela de vos propos sur les pertes du transformateur de puissance non mesurées sur un comptage du Tarif Vert en basse tension, le voudrais préciser le mode de calcul opéré par le Commercialisateur : Au moment de la mise en service les caractéristiques du transformateur de puissance sont connues, il y ades pertes "fer" par hystérésiste qui ne dépendandent pas de la charge de l'appareil mais de son temps de fonctionnement, d'ou la présence d'un compteur horaire sur le tableau de comptage et des pertes par effet Joule qui dépendantent de la charge mesurée au secondaire sur les appareils de comptage. Dans les deux cas on ajoute de la puissance et de l'énergie aux registres des consommations mensuelles en HP et P (quand elle est en vigueur) et on détermine la part d'actif et de réactif consommés par le Client, donc on en détermine le facteur de puissance moyen.
Amitiés de Marcel.
-
Invité
Re: transformateur
Bonjour à tous,
Je souhaiterai savoir ce que c'est un transformateur diélectrique.
Merci d'avance.
Je souhaiterai savoir ce que c'est un transformateur diélectrique.
Merci d'avance.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur
Bonjour,
En ce qui me concerne, cette association ne me dit rien.
(le plus proche serait diélectrique pour transformateur)
Cordialement
Il faudrait nous en dire un peu plus sur le contexte dans lequel vous avez rencontré ces termes.serignemoustapha28 a écrit :
Je souhaiterai savoir ce que c'est un transformateur diélectrique.
En ce qui me concerne, cette association ne me dit rien.
(le plus proche serait diélectrique pour transformateur)
Cordialement
Re: transformateur
Bonjour,
Justement, cela ne voudrait pas dire un transformateur à huile ?
Mais jamais entendu cette expression non plus
Cordialement,
Max
Justement, cela ne voudrait pas dire un transformateur à huile ?
Mais jamais entendu cette expression non plus
Cordialement,
Max
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1602
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: transformateur
Bonsoir,
Diélectrique
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher
Un matériau est diélectrique s'il ne contient pas de charges électriques susceptibles de se déplacer de façon macroscopique. Autrement dit, c'est un milieu qui ne peut pas conduire le courant électrique. À ce titre, on l'appelle parfois isolant électrique. On compte parmi ces milieux : le vide, le verre et de nombreux plastiques. Par exemple, les câbles électriques sont souvent protégés d'un revêtement en plastique pour éviter que le courant électrique puisse en sortir.
La suite ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9lectrique
Vous vouez dire, que ce que le diélectrique, c'est bien ça ?serignemoustapha28 a écrit :Je souhaiterai savoir ce que c'est un transformateur diélectrique.
Diélectrique
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher
Un matériau est diélectrique s'il ne contient pas de charges électriques susceptibles de se déplacer de façon macroscopique. Autrement dit, c'est un milieu qui ne peut pas conduire le courant électrique. À ce titre, on l'appelle parfois isolant électrique. On compte parmi ces milieux : le vide, le verre et de nombreux plastiques. Par exemple, les câbles électriques sont souvent protégés d'un revêtement en plastique pour éviter que le courant électrique puisse en sortir.
La suite ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9lectrique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

