Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Message par Invité »

Bonjour,

Puis je connecter directement un ballon ECS sur un inter horaire digital legrand 04761 16A ?

Merci :)
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Message par forward11 »

Bonsoir,

Cela dépend de la puissance de votre cumulus. Si elle est inférieure ou égale à 3680 W, soit une intensité de 16A, la sortie de l'inter-horaire supportera la charge. Au delà, il vous faudra passer par un contacteur.
Ceci dit, personnellement, j'opterais pour une horloge plus simple http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003740 associée à un contacteur HC.

Cordialement
Invité

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Message par Invité »

Bonjour

Oui effectivement, l'un est à 2300 W et l'autre à 2400 et j'ai prévu un inter horaire par cumulus.

Merci !
Invité

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Message par Invité »

Alors par contre, il y a quelque chose que je ne comprends ... Ces inter horaires sont modulaire, mais par contre on ne peut pas mettre des peignes dedans...

Comment fait alors ? Je peux bien prendre un fil mais il faut qu'il y ait alors un disjoncteur de 16A couplé à celui ci ?
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Message par forward11 »

Vous n'avez pas accès au C1-C2 du compteur? Sinon, il n'y a aucune raison d'avoir deux inters horaires, surtout des digitaux onéreux. A votre place j'utiliserai un inter-horaire pour"piloter" deux contacteurs... Quant aux peignes, n'oubliez pas que les circuits doivent être protégés en amont par un disjoncteur approprié (16A) pour le circuit inter horaire... C'est pour cette raison: éviter les c...., je pense, que les peignes ne permettent pas un branchement direct.
Bonsoir
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Si vous voulez que les contacts de votre horloge tiennent longtemps, je vous conseille de passer par un contacteur.

@+
Carminas
Invité

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Message par Invité »

Je ne comprends pas ? Ce n'est pas fait pour ça ? Quelqu'un peut il me faire un schema par le contacteur et quel type ?


Et si je peux demander l'utilité du contacteur alors que dans la notice legrand ce n'est pas mentionné :)

MErci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités