Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?
-
Invité
Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?
Bonjour,
Puis je connecter directement un ballon ECS sur un inter horaire digital legrand 04761 16A ?
Merci :)
Puis je connecter directement un ballon ECS sur un inter horaire digital legrand 04761 16A ?
Merci :)
Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?
Bonsoir,
Cela dépend de la puissance de votre cumulus. Si elle est inférieure ou égale à 3680 W, soit une intensité de 16A, la sortie de l'inter-horaire supportera la charge. Au delà, il vous faudra passer par un contacteur.
Ceci dit, personnellement, j'opterais pour une horloge plus simple http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003740 associée à un contacteur HC.
Cordialement
Cela dépend de la puissance de votre cumulus. Si elle est inférieure ou égale à 3680 W, soit une intensité de 16A, la sortie de l'inter-horaire supportera la charge. Au delà, il vous faudra passer par un contacteur.
Ceci dit, personnellement, j'opterais pour une horloge plus simple http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003740 associée à un contacteur HC.
Cordialement
-
Invité
Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?
Bonjour
Oui effectivement, l'un est à 2300 W et l'autre à 2400 et j'ai prévu un inter horaire par cumulus.
Merci !
Oui effectivement, l'un est à 2300 W et l'autre à 2400 et j'ai prévu un inter horaire par cumulus.
Merci !
-
Invité
Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?
Alors par contre, il y a quelque chose que je ne comprends ... Ces inter horaires sont modulaire, mais par contre on ne peut pas mettre des peignes dedans...
Comment fait alors ? Je peux bien prendre un fil mais il faut qu'il y ait alors un disjoncteur de 16A couplé à celui ci ?
Comment fait alors ? Je peux bien prendre un fil mais il faut qu'il y ait alors un disjoncteur de 16A couplé à celui ci ?
Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?
Vous n'avez pas accès au C1-C2 du compteur? Sinon, il n'y a aucune raison d'avoir deux inters horaires, surtout des digitaux onéreux. A votre place j'utiliserai un inter-horaire pour"piloter" deux contacteurs... Quant aux peignes, n'oubliez pas que les circuits doivent être protégés en amont par un disjoncteur approprié (16A) pour le circuit inter horaire... C'est pour cette raison: éviter les c...., je pense, que les peignes ne permettent pas un branchement direct.
Bonsoir
Bonsoir
Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?
Bonsoir
Si vous voulez que les contacts de votre horloge tiennent longtemps, je vous conseille de passer par un contacteur.
@+
Si vous voulez que les contacts de votre horloge tiennent longtemps, je vous conseille de passer par un contacteur.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?
Je ne comprends pas ? Ce n'est pas fait pour ça ? Quelqu'un peut il me faire un schema par le contacteur et quel type ?
Et si je peux demander l'utilité du contacteur alors que dans la notice legrand ce n'est pas mentionné :)
MErci
Et si je peux demander l'utilité du contacteur alors que dans la notice legrand ce n'est pas mentionné :)
MErci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

